内、外板压型钢板厚度到底如何确定?请赐教
来自西北的狼
2017年12月05日 15:14:18
只看楼主

《压型金属板工程应用技术规范》GB50896-2013第7页4.1.3条对压型钢板外板、内板都做了要求“外层板公称厚度重要建筑不应小于0.6mm,一般建筑不宜小于0.6mm,内层公称厚度重要建筑不应小于0.5mm,一般建筑不宜小于0.5mm。” 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第90页第11.1.5条也对金属板做了要求,“屋面及墙面外板的基板厚度不应小于0.45mm,屋面及墙面内板的基层厚度不应小于0.35mm。”

《压型金属板工程应用技术规范》GB50896-2013第7页4.1.3条对压型钢板外板、内板都做了要求“外层板公称厚度重要建筑不应小于0.6mm,一般建筑不宜小于0.6mm,内层公称厚度重要建筑不应小于0.5mm,一般建筑不宜小于0.5mm。”
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第90页第11.1.5条也对金属板做了要求,“屋面及墙面外板的基板厚度不应小于0.45mm,屋面及墙面内板的基层厚度不应小于0.35mm。”
本人认为两本规范都属于在行规范,后者对板材并没有明确指定,严谨程度不如前者,但发行在后,施工单位一般都执行后者,给设计人员造成困扰。有相似情况的人士遇此情况是如何实施?请赐教。
fcz19766
2017年12月06日 18:49:51
2楼
造价决定,就算你设计成0.6厚的,估计建设方也给改成0.5的
回复
qiangxq
2017年12月07日 07:58:12
3楼
谢谢分享资料
回复
levmne
2017年12月07日 09:08:05
4楼
各种规范都有适用条件,不能断章取义。另外,编写规范的专家也不是神,规范太多,不同规范有矛盾也不足为奇。
回复
路漫漫兮
2017年12月08日 11:26:16
5楼
通常屋面0.6~0.8,锁缝的0.8可能有点厚,担心漆膜裂,可以用0.7。
墙面外板一般0.6。
屋面内衬板、墙面内衬板,可以0.3~0.5。
回复
xgr718
2017年12月09日 21:00:45
6楼

谢谢分享资料
回复
钱工1978
2017年12月13日 15:12:20
7楼

谢谢分享资料!

回复
jt20100803
2017年12月14日 15:14:25
8楼


0.6厚的,估计建设方也给改成0.5的

回复
天地不言
2017年12月19日 11:37:09
9楼

我们很少用0.5mm以下的。

回复
jt20100803
2017年12月19日 14:55:47
10楼


我有过外板0.6m,内板0.4m

回复
xiaenming
2017年12月21日 14:24:41
11楼

这个由业主决定吧,谢谢分享

回复

相关推荐

APP内打开