    高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定: 1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压; 2.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定; 3.采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;

    高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:

1.高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;

2.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;

3.采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;

4.采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

640.webp (52).jpg

640.webp (53).jpg

640.webp (54).jpg

图一所示:高压消防给水系统的系统工作压力是Hmax


图二、三所示:高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工

作压力是Hmax=H1+H0,H0是水泵零流量时的扬程

640.webp (55).jpg

640.webp (56).jpg

图四所示:为稳压泵置于屋顶的情况,此时系统的工作压力为

Hmax=H1+H0,系统的静压为P2+H


图五所示:为稳压泵置于消防水泵房的情况,此时系统的工作压力为

Hmax为H1+H0与P2的较大值,系统的静压为P2-H

H0是水泵零流量时的扬程


zhoudong_1234
2018年08月14日 08:42:47
3楼
学习了

pzkpzk这样的文章很好,学习了

回复
liupoquan
2018年08月14日 09:05:48
5楼
学习使人进步!
回复
隐为者
2018年08月16日 10:35:52
10楼
学问学问学问!
回复
杨建001
2018年08月16日 11:37:15
11楼
涨知识了
回复
wm12311
2018年08月16日 14:22:46
12楼
大神分析的总体上很有道理,但是在图四中其实还是需要比较的,稳压泵维持系统的最大压力(计为Hmax2=P2+H''(稳压泵压力设置点处到最底部管道的高差)),将Hmax2和Hmax比较,大的作为系统工作压力;我觉得应该这样分析,楼主在这里直接认为Hmax就是最大是不是不合理
回复
wm12311
2018年08月16日 14:30:35
13楼
其实我在这里还有个疑问 就是 一般来说我们分区的时候就考虑到稳压泵稳压了(保证栓口处分区静压力小于100m),那我觉得既然这样的话,在有稳压泵稳压的时候,计算系统工作压力就没必要比较了吧,举例子(假如分区静压85m)所选的泵零流量时的压力肯定超过100m了,肯定比稳压泵稳压时的系统工作压力大呀,那么规范中8.2.3第四条中,也没必要比较了吧, 多此一举不 。还请大家讨论下!
回复
xingye8860
2018年08月18日 09:03:20
14楼
这些知识很实用                                                                                                              a 
回复
于洋00
2018年08月18日 21:34:57
15楼
很棒,谢谢!
回复
隐为者
2018年08月23日 10:51:45
17楼
好资料学习
回复
最终还错过
2018年08月23日 21:32:31
18楼
个人认为H0应该为水泵正常工作的扬程,若为0流量的扬程,此压力应为系统最大压力(PS:此时水泵的泄压阀应该工作)