轻松了解:消防给水系统之系统工作压力的确定
pl_53107418
2023年03月03日 11:19:31
只看楼主

仲夏来临,节气的馈赠总是不经意间提醒着岁月匆匆。又到周一啦,船船掐指一算,大家最近都“畅游”在消防给水系统的知识海洋里了吧?这部分内容不是很好理解,本期内容专门汇总了消防给水系统关于“压力”概念的确定等相关内容,来吧,啃吧~一、系统工作压力系统工作压力是指消防给水系统中可能运行的最大工作压力。消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。

仲夏来临,节气的馈赠总是不经意间提醒着岁月匆匆。

又到周一啦,船船掐指一算,大家最近都“畅游”在消防给水系统的知识海洋里了吧?这部分内容不是很好理解,本期内容专门汇总了消防给水系统关于“压力”概念的确定等相关内容,来吧,啃吧~

一、系统工作压力

系统工作压力是指消防给水系统中可能运行的最大工作压力。

消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。

1. 系统工作压力是消防给水系统分区的依据当系统工作压力>2.4MPa时,消防给水系统应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。

2.在消防给水系统的水压强度试验中,系统工作压力是确定试验压力的依据:

(图片可点击放大看)

3. 系统工作压力的确定原则1)低压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.6MPa。

2)高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力,应根据系统在供水时可能的最大运行供水压力确定,并应符合下列规定:

① 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;

② 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;

③ 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力H0与水泵吸水口最大静水压力H1之和;

④ 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力H0、消防水泵吸水口最大静压H1二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。

二、设计工作压力

设计工作压力通常是指满足消防给水系统正常工作所需要的压力,该设计压力应满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。对于采用消防水泵的系统来说,系统的设计工作压力通常是确定消防水泵工作压力的依据。

三、额定工作压力:

额定工作压力,是指在满足设备正常工作需求下,设备能承受的最大工作压力。通常情况下,实际工作压力小于或等于额定工作压力。

四、工作压力:

工作压力是设备正常工作时的实际压力,可能随负载大小发生变化。

五、试验压力:

消防给水系统的试验压力通常是指压力管道安装完毕后进行强度试验的试验压力,通常用水作为介质。消防给水系统管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。

相关推荐

APP内打开