消防给水系统各式“管道”介绍
pl_77233098
2023年03月03日 11:19:30
只看楼主

消防给水系统中从消防水源至消防设施是使用给水管道连通的,不同的管道有着不同的使用规范,如违反就会给消防灭火带来安全隐患和影响使用寿命。消防用的管道按照材质一般分为两大类,球墨铸铁管道和钢材质管道,其中钢材管道按照不同的制作形式,又分为了四种普通钢管、加厚钢管、无缝钢管、钢丝网骨架塑料复合管其中塑钢管因为其内部是钢丝网骨架外部是塑料,所以这类管道有一定的耐压性和耐腐蚀性,但其有一个缺点就是不能与高温物质接触。

消防给水系统中从消防水源至消防设施是使用给水管道连通的,不同的管道有着不同的使用规范,如违反就会给消防灭火带来安全隐患和影响使用寿命。

消防用的管道按照材质一般分为两大类,球墨铸铁管道和钢材质管道,其中钢材管道按照不同的制作形式,又分为了四种普通钢管、加厚钢管、无缝钢管、钢丝网骨架塑料复合管

其中塑钢管因为其内部是钢丝网骨架外部是塑料,所以这类管道有一定的耐压性和耐腐蚀性,但其有一个缺点就是不能与高温物质接触。

建筑室内消防给水管网一般采用架空铺设,因为球墨铸铁管道重量大不选用,钢材质中的钢丝网骨架塑料复合管因其外表面为塑料怕高温也不采用(着火时温度高)。

所以架空铺设一般使用加厚钢管和无缝钢管,为了增强钢管的耐腐蚀性和轻量化表面要热浸镀锌,。

市政管网到建筑消防给水管网一般是采用埋地的方式铺设的,以上介绍的球墨铸铁和钢材材质管道都可以使用,管道的外壁要采用防腐措施(埋地的形式表面镀锌防腐的方式容易破损而失去保护不能使用)

从系统工作压力的大小来选择管道,,一旦系统工作压力大于1.6Mpa只有无缝钢管可以承受,其他管道可用在小于1.6Mpa的系统工作压力下,但球墨铸铁管道能承受的系统工作压力是最低的不能大于1.2Mpa。

使用“连接件”连接两段管道,连接件有法兰,沟槽,螺纹、承插等方式。

法兰连接是将法兰盘于管道先进行连接,一般有两种方式螺纹和焊接。然后将接好管道的两个法兰盘用螺丝紧固,完成管道与管道之间的连通。

沟槽连接是将管道制作出沟槽,然后用专用的连接器固定在两段管道的沟槽中紧固。

承插连接是球墨铸铁管道连接的方式。

今天主要介绍消防给水系统中管道的基本使用方式顺带简单说明了一下管道之间的连接方法。感兴趣的朋友可以加V明天我将继续详细介绍管道连接件。