杆上高压计量箱安装在前真空断路器安装在后和真空断路器在前高压计量箱在后有啥区别
杆上高压计量箱安装在前真空断路器安装在后和真空断路器在前高压计量箱在后有啥区别
2楼
真空在前,高计那里只能装多功能表 ,低计那里装预付费表,要不没有电费了真空跳闸充不上费。真空在后,高计那里可以装预付费表,后面低计可以不装表。我们这里一个市要求真空装在高计前,另一个市要求真空装在高计后。
月野兔m:谢谢 我们也是之前一直要求真空在前 最近又要求真空在后
回复
3楼
计量箱故障机率较大,真空开关后计量装置在开关保护范围。真空开关前,只能由线路保护动作,分断的是整条线路啦。
回复