空调冷凝水管接入屋面雨水管导致反水
晨晓晓
晨晓晓 Lv.2
2018年03月04日 16:25:17
只看楼主

空调冷凝水管可否接入屋面雨水管,如果不能,违反了哪项规定。

空调冷凝水管可否接入屋面雨水管,如果不能,违反了哪项规定。
晨晓晓
2018年03月04日 16:31:08
2楼

急急急,采纳的有重谢

回复
李谨行
2018年03月05日 17:01:01
3楼
空调冷凝水可以散排后接入雨水管道,两个排水系统不能合用。
回复
qinyan126
2018年03月05日 22:00:17
4楼
好像没有对 空调冷凝水管的说明,不过可参照4.9.12规定的阳台排水系统,条文说明有解释


回复
圣火2016
2018年03月07日 14:23:55
5楼

可以看一下给排水规范4.9.12条

回复
xiezhanhu
2018年04月04日 10:59:12
6楼

采用间接排水,接入雨水系统

回复
bendannihao
2018年04月20日 09:55:55
7楼

学习了

回复
lichangan1000
2018年04月20日 10:01:27
8楼

不允许。

回复
kow6531
2018年04月23日 13:10:24
9楼

《建筑给水排水设计规范》2003版中第4.3.13,空调设备冷凝水的排水不得与污废水管道系统直接连接

回复

相关推荐

APP内打开