地下室顶板嵌固时,高层建筑地下室剪力墙边缘构件纵筋不应小于地上1层边缘构件纵筋,地下室至-1层还是地下室所有楼层?
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2017年12月14日 10:38:57
只看楼主

1.  《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)第12.2.1  高层建筑地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列规定: 地下室与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。2.   高层建筑:第1条中的“地下室”至地下室-1层, 还是地下室所有楼层(-1,-2,-3.......)?

1.  《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)第12.2.1  高层建筑地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应符合下列规定: 地下室与上部对应的剪力墙墙肢端部边缘构件的纵向钢筋截面面积不应小于地上一层对应的剪力墙墙肢边缘构件的纵向钢筋截面面积。
2.   高层建筑:第1条中的“地下室”至地下室-1层, 还是地下室所有楼层(-1,-2,-3.......)?
   
洞房不败之玉女
2017年12月15日 16:41:28
2楼

想什么呢?当然是所有,不过箍筋是变化的而已。

回复
张风云
2017年12月20日 10:50:37
3楼

-1,-1以下可以酌情降低

回复
yumianyao
2017年12月20日 19:44:22
4楼

地下一层以下可以降低的,规范上构造措施也有降低

回复
我爱王龟龟
2017年12月20日 21:33:47
5楼

好东西,学习了。

回复
guyue1990
2017年12月27日 16:06:01
6楼

其实很好理解,这一条是为了让屈服位置出现在崁固端以上,地下一层不小于地上一层就行了

回复
xiaohou777
2018年01月21日 13:44:29
7楼

仅指地下一层

回复
江海之士
2018年02月05日 09:27:58
8楼

多谢分享,谢了

回复
ct010203
2018年02月22日 10:16:58
9楼

地下一层以下可以降低的,规范上构造措施也有降低

回复

相关推荐