求助,怎么调整刚度
工会费用
2017年09月27日 10:49:41
只看楼主

YJK计算中,质心与刚心只差零点几,但是这个位移角太小了。个人估计是整体刚度过大,但是又不知道怎么调,而且听师父说柱子不宜过多,否则就不是剪力墙结构了,但不知道是高规哪一条,求大神帮。。。

YJK计算中,质心与刚心只差零点几,但是这个位移角太小了。
个人估计是整体刚度过大,但是又不知道怎么调,而且听师父说柱子不宜过多,否则就不是剪力墙结构了,但不知道是高规哪一条,求大神帮。。。

吕.png

工会费用
2017年09月27日 10:53:34
2楼
补充一下,目前位移角4377
回复
工会费用
2017年09月27日 14:53:51
3楼
各位大神,为什么我感觉竖向结构截面不大,却还是刚度这么大,求好心人帮帮忙
回复
michael45645
2017年09月28日 08:36:33
5楼
看一下《高规》96页8.1.3,底层倾覆力矩小于10%,即按剪力墙设计。
另外你楼层一共几层。一般18层以上才考虑做纯剪力墙结构,18层以下做框剪合理些。
回复
工会费用
2017年09月28日 12:27:33
6楼
michael45645 发表于 2017-9-28 08:36 看一下《高规》96页8.1.3,底层倾覆力矩小于10%,即按剪力墙设计。另外你楼层一共几层。一般18层以上才考 …谢谢,终于有人肯理我了。。。。。。是看(规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆弯矩)吗?我这个17层的还有就是我最想知道的一个位移角过小的问题,能帮忙指出合理的方式删剪力墙吗?我改到最小也就1/3500,感觉起码还得再删两堵剪力墙。。。再次万分感谢
回复
ganqinghao
2017年10月07日 19:25:14
7楼
看你的墙的布局应该是是两个方向的位移角都是有蛮多富余的,在轴压比可以的情况下,横向和纵向的墙能缩短就都缩短一点。要想砍墙最好附上建筑图纸。还有就是框剪和剪力墙的区分上面几楼的大侠已经说过,这里就不在重复的说!
回复
ganqinghao
2017年10月07日 19:29:19
8楼
总觉得南向从左往右数第三堵剪力墙可以向左移动一跨,方便竖向的连接!