修缮中的河南大学大礼堂深夜失火,原因是?谁来承担责任?
千里之外1
2024年05月06日 11:53:41
只看楼主

来源:建筑结构

|

作者:38万粉丝关注

01       建筑概况              ▲ 

01

     

建筑概况


     

     

 ▲  中西合璧的大礼堂,是河南大学明伦校区的主建筑。图/河南大学官方网站

据悉,大礼堂全名为“河南大学河南留学欧美预备学校旧址大礼堂”,礼堂由许心武任校长时组成大礼堂建筑委员会,其中李敬斋、杜岫僧、瞿文琳担任常务委员,分负设计、经济、工程责任,河南大学工程学院教授鄢少章负责绘图及工程管理工作。

历时三载(1931~1934),耗资21万大洋建成。占地面积3932平方米,总建筑面积4687平方米。楼上楼下可容纳3000多人,具有极高的实用价值和艺术价值,是全国近代建筑艺术精品。而河南留学欧美预备学校旧址作为近现代重要史迹及建筑,2006年被列为第六批全国重点文物保护单位,大礼堂正是其中一部分。

河南大学大礼堂,距今已有90年历史,是全国重点文物保护单位,也是中国20世纪建筑遗产,更是承载了很多“河大人”的青春记忆。

公开资料显示,河南大学明伦校区大礼堂于1934年落成,占地面积3932平方米,大礼堂分上下两层,可容纳观众3000人左右,为河南大学举行集会、庆典、演出等大型活动的场所。

河南大学明伦校区大礼堂属河南留学欧美预备学校旧址。据河南省文物局官网,2006年6月,河南留学欧美预备学校旧址被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。2018年11月24日,被列为第三批“中国20世纪建筑遗产”。


02

     

事故经过


     

     

5月3日早晨,@河南大学 通报明伦校区大礼堂着火事件情况:2024年5月2日23时20分许, 在修缮施工期间的河南大学明伦校区大礼堂发现火情。 经消防部门全力扑救, 火灾被扑灭,无人员伤亡。 相关部门已介入调查。向全体师生、校友以及关心学校的社会各界表示深深歉意。

情况通报全文——

5月3日凌晨,有网友称,河南大学明伦校区大礼堂着火。
5月3日1时46分,开封消防发布官方通报称:“2024年5月2日23时22分,开封市消防救援支队指挥中心接到报警称,河南大学明伦校区一建筑房顶着火,无人员被困。接警后,支队指挥中心立即调派力量赶赴现场处置。目前,火势已被控制。”

网传多张图片显示,着火建筑几乎被大火包围,该建筑四周疑似包裹有施工所用的建筑安全防护网。

5月3日6时许,记者从河南大学一工作人员处得知, 目前大礼堂已施工近4个月。


5月3日7时30分许,有记者来到河南大学明伦校区发现,数辆消防救援车停在河南大学明伦校区大礼堂周围,进行喷水消防救援工作。 现场航拍画面显示,大礼堂经过火灾,房顶已经基本坍塌,被火烧过的建筑呈焦黑状。

“顶烧着了。”河南大学明伦校区保安李某表示,目前大礼堂只剩四周的墙体部分,整个屋顶已被烧毁。被火烧过的建筑呈焦黑状,二层几乎已被烧掉。

火灾发生后,河南大学原党委书记卢某平5月3日凌晨在微信朋友圈发帖称: “今夜痛哭,用泪水扑灭火焰。今夜无眠,心再也无处安放。今夜校殇,猗欤吾校永无疆!”


03

       

失火原因是?


       

       


火灾造成建筑物部分屋顶坍塌损毁,无人员伤亡。 相关责任人已被公安机关控制。

根据消防法律法规及有关规定,河南省消防安全委员会成立由省消防救援总队牵头,公安、应急、教育、文物等部门及开封市政府参加的联合调查组 开展提级调查, 尽快查明原因,依法追责问责。 相关工作正在开展中。


学校4月30日曾召开安全工作会议
涉事公司中标多地文保修缮工程

澎湃新闻记者注意到,“五一”假期前夕,4月30日下午,河南大学曾召开安全工作视频会议,安排部署“五一”假期及今后一段时期的校园安全工作。

澎湃新闻记者查询发现,该大礼堂1931年11月20日破土动工,1934年12月28日落成。 2023年8月23日,河南省政府采购网发布“河南大学河南留学欧美预备学校旧址大礼堂修缮工程项目竞争性磋商公告”,以650万元的预算采购大礼堂修缮项目,合同履行期限为180日历天,并提供防水工程5年,维修保护工程5年。

公告同时明确了修缮工程的质量要求:按照《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》、《古建筑修建工程施工及验收规范》、古建筑工程质量检验评定标准及国家的现行建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量验收标准,质量等级为合格。

2023年9月15日,河南省政府采购网发布的“河南大学河南留学欧美预备学校旧址大礼堂修缮工程项目成交公告”显示, 北京某古建筑工程有限责任公司以435万6千元中标该修缮工程项目。

企查查信息显示,中标公司成立于1999年。招投标信息显示,该公司先后中标全国多地文保单位修缮工程, 其中包含全国重点文保单位 


失火和修缮公司有无关系?

5月3日上午,河南大学一名工作人员表示,大礼堂的修缮原定4月7日前完工,本来已经延迟了。

上游新闻搜索发现,2023年11月22日,河南省政府采购网发布河南大学河南留学欧美预备学校旧址大礼堂修缮工程项目。供应商(乙方)为北京某古建筑工程有限责任公司,合同金额为4356000 元。

合同中载明,承包方应按照豫文物保【2018】48 号《河南省文物保护工程施工管理规定》要求规范组织施工和现场管理。按照规定,施工现场要成立防火安全领导小组和消防组织,负责消防措施的落实,严禁吸烟,施工单位对施工现场每月至少开展安全防火检查一次,检查要有记录,并建立档案等。

合同显示,工期为180天, 自甲方书面通知进场之日起开始计算工期,且必须在2024年4月7日前全部完成。显然,发生火灾时,该修缮项目已延期近1个月。

大礼堂周身裹满了维修用的脚手架,上面挂着醒目的横幅大字: “文化遗产不可再生,加强保护刻不容缓” ,以及“治理隐患保障消防安全”等字样。这些标语就是警示,却未能阻止一场大火。

   

04

       

注意事项


       

       


文保建筑落架修缮尤需防火灾


到今天,我国高校的历史建筑群,不仅仅是遗产保护理念教育场所,同时也承载着丰富的历史文化价值。

一方面,这些历史建筑见证了某一地区或国家的教育发展历程,包含了独特的建筑风格和时代特征。另一方面,学校保护建筑大多地处人流密集的地方,维持教育功能的同时,也经常处在维护、修缮状态。

相对木构建筑而言,河南大学大礼堂这一类砖混、砖木建筑的火灾风险本应较小。但近年的火灾现象表明,这类建筑的火灾风险仍不容忽视。

根据近年来的建筑遗产火灾事件分析,我们就可以发现,落架修缮常常是火灾发生的环境条件。

2018年,英国格拉斯哥艺术学院火灾,起火的建筑是有上百年历史的麦金托什大楼,火灾主要是由于落架施工过程中的疏忽引发的。

2019年,举世闻名的巴黎圣母院发生火灾,大火导致其最具代表性的尖顶坍塌,中后部的木质屋顶完全被烧毁。事后,“工人吸烟”与“线路短路”被认为是其可能的失火原因。

无独有偶,同年7月,我国拥有百年历史的武汉江汉饭店也突发火灾,木质屋顶全部烧毁。失火原因,也是工人在落架维修中的操作不当所导致的。

落架维修过程中,使人员接触到高空的木屋顶,原本很难接触地面火点的屋架失去了高空优势,稍不注意就容易引发火灾。

而据相关报道,河南大学大礼堂最近也落架修缮中,火灾发生时,仍有工人在场内休息。 从河南大学大礼堂火灾现场的航拍可以看出,由于主要使用了木材,礼堂屋顶几乎完全被烧毁。但又正是由于木材的使用,这类中西合璧式的建筑才能展现出独特的东方韵味。木材具有良好的可塑性,可以加工成极其复杂的构件,并进行彩绘。而且,木材质轻,可以构建出尺度宏大、线条优美的屋面。因此,“以西洋为身、以中华为顶”的设计背后,也体现了对材料运用的深思熟虑。然而,这样的木构屋顶,既是中西合璧建筑的精华所在,年深日久也成为了火灾中的薄弱环节。特别是在落架修缮中,原本与人为活动有一定距离的屋顶,不得不与人近距离接触,稍有不慎就可能导致严重后果。

河南大学大礼堂的火灾事故,就是再一次沉重提醒:在高校这种人员密集地区施工木构建筑,安全措施更需得到高度重视,尤其需要严密防范火灾事故,别再意外成校殇。


古建筑修缮中的防火注意事项

古建筑修缮中防火是一个至关重要的考虑因素,因为古建筑多为木结构或砖木结构,极易引起火灾。以下是一些古建筑修缮中防火的注意事项:

  1. 使用防火材料:在修缮过程中,应尽可能使用防火性能好的材料,如采用防火涂料或阻燃剂对古建筑进行涂刷,以提高其耐火极限。同时,对于需要改造翻新的古建筑,可以采用经过阻燃处理的木材作为基本材料。
  2. 严格控制火源和电源:在古建筑修缮现场,必须严格管理火源和电源,禁止在古建筑保护范围内使用明火,如焊接、切割等作业。对于电源线路,要定期检查并更换老化的电线和电器设备,确保电路安全。
  3. 建立严格的消防管理制度:古建筑修缮单位应建立严格的消防管理制度,包括制定防火安全检查和定期教育培训制度,建立义务消防组织,制定灭火作战方案等。同时,要定期组织消防演练,提高员工的消防安全意识和应急处理能力。
  4. 设置消防设施:在古建筑修缮现场,应设置必要的消防设施,如泡沫灭火机、干粉灭火机、砂袋、水桶等简易消防器材,并安装环形消防水道和一定数量的消火栓。对于重要的木构古建筑,可以安装火灾自动报警系统和自动喷淋式消防设备。
  5. 加强防雷措施:由于古建筑一般都建在较高的台基之上,且周围多有古木,极易引起雷电火灾。因此,在修缮过程中,应加强防雷措施,如安装避雷针、避雷带等防雷设施,并定期进行检测维修,确保其完好有效。
  6. 消防通道和消防水源:在古建筑修缮现场,应开辟消防通道,确保消防车能够直接深入到古建筑群内部进行扑救。同时,要充分利用外部水源,如有消防水管道的地方应和外部水源接通,无消防水管道的地方,可用机井或引河水作为水源,并修建能储存一定水量的蓄水池。
  7. 提高耐火极限:在修缮过程中,可以通过采用防火涂料、阻燃剂等材料来提高古建筑的耐火极限。同时,在设计和施工中要注意提高建筑结构的耐火性能,如采用防火墙、防火门等措施来分隔火源和可燃物。
总之,古建筑修缮中的防火工作需要从多个方面入手,包括使用防火材料、严格控制火源和电源、建立严格的消防管理制度、设置消防设施、加强防雷措施、保障消防通道和消防水源以及提高耐火极限等。只有全面落实这些措施,才能确保古建筑修缮过程中的消防安全。
来源: 央视新闻、开封消防 、 河南大学官网、上游新闻、澎湃新闻、红星新闻、潮新闻、大皖新闻 、新京报 、 结构号角,版权归原作者。