不同建筑结构混凝强度最低等级要求?一文搞懂!
coc_70608557
2024年03月04日 19:05:18
来自于建筑施工
只看楼主

来源:A尚施工技术

本文将着重介绍以下混凝土结构最低强度等级要求:素混凝土结构、钢筋混凝土结构、承受重复荷载结构、预应力混凝土结构、二级以上抗震结构、采用高强度钢筋结构的混凝结构。这个 最低强度等级要求 是建立在结构工作年限为50年前提下的,50年以上的结构还应提高等级!施工时结构强度等级要满足两个条件:一是最低的强度等级,这是保障结构安全的前提;二是结构设计的强度等级,这是满足各种功能的前提。


本文将着重介绍以下混凝土结构最低强度等级要求:素混凝土结构、钢筋混凝土结构、承受重复荷载结构、预应力混凝土结构、二级以上抗震结构、采用高强度钢筋结构的混凝结构。这个 最低强度等级要求 是建立在结构工作年限为50年前提下的,50年以上的结构还应提高等级!施工时结构强度等级要满足两个条件:一是最低的强度等级,这是保障结构安全的前提;二是结构设计的强度等级,这是满足各种功能的前提。

条文:

结构混凝土强度等级的选用应满足工程结构的承载力、刚度及耐久性需求。对设计工作年限为50年 的混凝土结构,结构混凝土的强度等级最低要求尚应符合下列规定:

素混凝土结构不应低于C20;

钢筋混凝土结构不应低于C25;

预应力混凝土楼板结构不应低于C30,其他预应力混凝土结构构件不应低于C40;

钢-混凝土组合结构不应低于C30;

承受重复荷载作用的结构构件不应低于C30。

抗震等级不低于二级的钢筋混凝土结构不应低于C30。

采用500MPa及以上等级钢筋的钢筋混凝土结构不应低于C30。

对设计工作年限大于50年的混凝土结构,结构混凝土的最低强度等级应比上面对规定提高。

条文说明

混凝土结构的强度等级选用,应考虑工程结构特点,首先应满足结构的承载力、刚度及耐久性需求, 由设计计算确定设计强度,但要满足本条规定的最低强度等级要求,以保证工程结构的基本安全性及耐久性。

对设计工作年限为50年的混凝土结构的最低混凝土强度等级要求,多数指标比现行有关标准的规定有所提高,以适当提高混凝土结构的安全性及耐久性:

1)素混凝土结构的混凝土最低强度等级由C15提高到C20,钢筋混凝土结 构的混凝土最低强度等级由C20提高到C25。

2)对于预应力混凝土结构构件,混凝土强度等级C30是最低要求,主要适用于建筑结构的楼板等构件(包括预制叠合楼板的预制底板);对于其他预应力混凝土结构构件(比如桥梁结构以及建筑结构的梁、柱等),混凝土强度等级应提高,并不应低于C40。

3)对于钢-混凝土组合结构构件,为了更好发挥两种材料的效能,提出了混 凝土强度等级不应低于C30的要求。

4)对于抗震等级不低于二级(包括现行标准中的二级、一级、特一级)的钢筋混凝土构件,提出了混凝土强度等级不应低于C30的要求,与现行标准相比,适当提高了二级抗震等级构件的要求。

5)对于采用500MPa及以上等级高强钢筋的混凝土结构,为了更好发挥高强钢筋的性能,混凝土的强度等级应相应提高,本条提出了不低于C30的要求,比现行标准C25的规定有所提高。

服役期混凝土结构的耐久性能与结构设计工作年限以及混凝土所暴露的环境条件有关。设计工作年限比50年更长的混凝土结构,因为结构的耐久性需求更高,所以结构混凝土的最低强度等级应进一步适当提高。

本条所说的素混凝土结构,一般不包含地下室或其他地下结 构的素混凝土垫层;素混凝土垫层的最低混凝土强度等级应根据工程实际情况(包括地基的岩土力学性能等)确定。

yj蓝天
2024年03月05日 08:30:07
3楼

资料不错,学习啦,谢谢楼主分享

回复
加倍努力
2024年03月07日 08:46:48
4楼

学习了不同建筑结构混凝强度最低等级要求,多谢了。

回复

相关推荐

APP内打开