阻火圈以及防火套管的设置问题
renshe
renshe Lv.2
2007年12月21日 10:17:31
只看楼主

在中华人民共和国行业标准《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98中第4.1.14条中是这样说的,高层建筑内明敷管道,当设计要求采取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定:“1、立管管径大于或等于110㎜时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500㎜的防火套管……”“2、管径大于或等于110㎜的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300㎜的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200㎜。

在中华人民共和国行业标准《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98中第4.1.14条中是这样说的,高层建筑内明敷管道,当设计要求采取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定:

“1、立管管径大于或等于110㎜时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500㎜的防火套管……”

“2、管径大于或等于110㎜的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300㎜的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200㎜。

3、横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置阻火圈或长度不小于500㎜。”
其中立管管径是指内径还是外径?
renshe
2007年12月21日 10:41:53
2楼
再问,雨水管需不需要设置阻火圈或防火套管?(- =·雨水管算不算排水管啊?)
回复
w6821598
2008年05月10日 13:34:37
3楼
只要是穿室内部分的都要设置~ 要是你的雨水管走阳台 可以不设~
金属管DN 塑料管Dn
回复
bx-zxl
2008年06月06日 23:17:30
4楼
应该是管道的外径。
回复
xyn123
2008年06月09日 20:15:34
5楼
UPVC管规格指的是外径160,110,75,50.
回复
changfuch
2008年08月27日 12:13:20
6楼
:handshake :handshake
回复
zhangbaotai123
2009年04月02日 09:44:26
7楼
:handshake
回复

相关推荐

APP内打开