排水立管的阻火圈做在什么部位?
alian226
alian226 Lv.7
2006年05月17日 20:19:10
只看楼主

排水立管的阻火圈做在什么部位?什么时候做阻火圈?本人初学,望各位大哥不吝赐教

排水立管的阻火圈做在什么部位?什么时候做阻火圈?本人初学,望各位大哥不吝赐教
liu781012
2006年05月17日 21:14:27
2楼
排水立管的阻火圈一般是做在楼板下面,紧贴楼板。楼板的粉刷做好了之后就可以做了。
回复
skyfree
2006年05月19日 11:19:30
3楼
有两种,一种是象套管样放在楼板里面!还是一种是放在楼板下面,但是要防止固定用的螺丝把楼板钉穿了,容易引起房间的漏水(特别是卫生间)。
设置部位:
1、明敷管道的主管管径大于等于110mm的,在楼板贯穿部位应设阻火圈;
2、明敷管道的横支管与暗设立管相连接的贯穿部位应设阻火圈;
3、横管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体两侧均应设阻火圈;
4、排水官通气管穿越上人屋面或者火灾时作为疏散人员的屋面,在屋面板底部设置阻火圈;
回复
neardespring
2006年05月19日 12:54:59
4楼
如果有管道井,层层分割。则可不设置。
回复
swqlily
2006年05月19日 14:19:13
5楼
呵呵
好象是在高规里面有这样的规定
好象多层建筑可以不做(有专门防火要求的除外)
回复
chairxc
2006年05月19日 16:56:31
6楼
高层建筑中110以上的UPVC排水管要做的(具体见规范)
有防火套管和阻火圈两种,阻火圈安装方便,立管安装后固定在楼板下的管道上
回复
alian226
2006年05月22日 21:02:29
7楼
为什么要等楼板粉刷完了再做,没粉刷在结构板上做不行吗?不好意思,太粗浅,哪位大虾肯帮小弟一把
回复
guolei2002
2007年01月11日 17:43:58
8楼

防止螺丝把楼板钉穿了?钉子要那么长啊?
回复
ytk5805
2007年03月27日 10:00:46
9楼
阻火圈应该每隔几层设置一个啊?
回复

相关推荐

APP内打开