建筑给水排水 楼主 发帖

求助,在建小高层排水立管底部这样接符合规范么?

楼主
1楼2017-05-0622:33
在建11层小高层,一楼独立下水,11层到2层共用一根立管,另设有排气管,立管在一楼下面的地下室接入排出管。

去现场看楼,发现几个问题,不知道施工方这些做法是否符合规范要求是否会带来隐患,需要各位专家老师指点!

1.排气管在二楼楼板下与排污管汇合



2、立管在一楼底端接驳柔性铸铁管



3、立管底部与排出管的接头又多加了一个弯,会不会影响排污效果造成堵塞?



4、我买的是2楼,通过研读本版帖子发现2楼反水无解,已经悔的肠子也青了。我现在只能希望施工能严谨一些避免出现问题,以及楼上的邻居能合理使用了。








































































37
  • 2楼
    没有任何问题啊,1、严格按照规范安装的,通气管在最低横支管以下接入污水立管,正确。2、立管下到地下室转成离心球墨铸铁管正确,立管底部更耐用。3、横管转弯没问题,只要转角不大于45°,否则加清扫口,看图中应该不是90°弯头。总之,你住二楼不用担心反水到你家。
    2017-5-7 22:15
  • 3楼
    老徐式思维 发表于 2017-05-07 22:15
    没有任何问题啊,1、严格按照规范安装的,通气管在最低横支管以下接入污水立管,正确。2、立管下到地下室转成离心球墨铸铁管正确,立管底部更耐用。3、横管转弯没问题,只要转角不大于45°,否则加清扫口,看图中应该不是90°弯头。总之,你住二楼不用担心反水到你家。
    谢谢,那我就放心了
    2017-5-8 06:26
  • 4楼
    没有问题的
    2017-5-8 10:30
  • 5楼
    有一点不合适的地方,立管底部应该用两个45°弯头。从图片看,排出管的转弯疑似连续两个90°弯头。
    2017-5-8 10:44
  • 6楼
    严重怀疑给中财打广告的
    2017-5-8 14:10
  • 7楼
    设计没有问题。就是排出管的那个拐弯有点怪怪的,当然也没有问题
    2017-5-9 09:53
  • 8楼
    没有任何问题啊,1、严格按照规范安装的,通气管在最低横支管以下接入污水立管,正确。2、立管下到地下室转成离心球墨铸铁管正确,立管底部更耐用。3、横管转弯没问题,只要转角不大于45°,否则加清扫口,看图中应该不是90°弯头。总之,你住二楼不用担心反水到你家。
    2017-5-9 10:52
  • 9楼
    没有任何问题 通过
    2017-5-9 11:51
  • 10楼
    完全没有问题。这个施工算比较好的了,这样的接法,二楼根本不可能反水
    2017-5-9 19:08