宿舍楼可以和陪训班在同一栋楼里吗?消防有什么要求?
achekai
achekai Lv.3
2017年05月15日 16:13:53
只看楼主

现有两栋楼,一栋为5层,2800平方,1层为陪训,2-5层为宿舍;另一栋也是5层,1层为陪训,2-5层为宿舍,3200平方,原有建筑有消火栓系统接市政水,现重新报消防,需要加喷淋报警吗?2-5层宿舍封闭楼梯间没有和1层陪训共用,如不需喷淋报警,消火栓系统要加泵加水池吗?

现有两栋楼,一栋为5层,2800平方,1层为陪训,2-5层为宿舍;另一栋也是5层,1层为陪训,2-5层为宿舍,3200平方,原有建筑有消火栓系统接市政水,现重新报消防,需要加喷淋报警吗?2-5层宿舍封闭楼梯间没有和1层陪训共用,如不需喷淋报警,消火栓系统要加泵加水池吗?
achekai
2017年05月15日 16:41:34
2楼
没人吗{:1_107:}
回复
lichangan1000
2017年05月15日 17:19:04
3楼
一般来说,不同使用功能,除层分开外,在疏散也是分开的。如果界限明显,就按多层两个及两个以上功能公建。
分别套用规范。
回复
lichangan1000
2017年05月15日 17:28:14
4楼
本建筑:设消火栓,不设自喷。
回复
为我们自己的
2017年05月16日 08:15:40
5楼
首先根据建规宿舍的防火要求要按公共建筑确定
回复
achekai
2017年05月16日 09:40:50
6楼
lichangan1000 发表于 2017-5-15 17:19 一般来说,不同使用功能,除层分开外,在疏散也是分开的。如果界限明显,就按多层两个及两个以上功能公建。 …‘按多层两个及两个以上功能公建’是什么意思?
回复
achekai
2017年05月16日 09:42:27
7楼
lichangan1000 发表于 2017-5-15 17:28 本建筑:设消火栓,不设自喷。3200平方那栋也不用加吗?
回复
achekai
2017年05月19日 15:13:52
8楼
还有没有人?
回复
liugps
2017年05月19日 21:46:14
9楼
就是按一栋5层的陪训楼,与一栋5层的宿舍楼两种情况分别去算,取最大的情况。
回复
bjqb116
2017年05月20日 12:31:01
10楼
一般来说,不同使用功能,除层分开外,在疏散也是分开的。如果界限明显,就按多层两个及两个以上功能公建。 分别套用规范。
回复
liugps
2017年05月22日 19:14:21
11楼
"还有人,按各自体积、功能高度套规范,取大值"这个应该是住宅与其它性质建筑组合时(且要满足住宅部分与其它部分用防火墙、楼板等隔开,住宅要独立疏散等一系列要求),算室内消防可以这样去算。其它的都要按消水规表3.52小注3那样按不同功能算取大值(把整栋建筑拆开来分析等于是把整栋的危险性给拆分了,一栋危险的建筑被拆分成几个不危险的部分了,其实在原理应该也好理解吧,按拆分处理的可能没怎么理解消防的主要思路)
回复

相关推荐