单独一栋6层单身宿舍楼,只有DN50的进水管,请问消火栓管道是否可以直接接驳进水管?
gsalan
gsalan Lv.2
2018年08月09日 00:01:29
只看楼主

我单位单独一栋6层单身宿舍楼,只有DN50的进水管,想每层安装1至2个消火栓,请问消防管道是否可以直接接驳进水管,该栋楼没有屋顶水池,请问各位该消防管道系统应该如何设计安装?谢谢!

我单位单独一栋6层单身宿舍楼,只有DN50的进水管,想每层安装1至2个消火栓,请问消防管道是否可以直接接驳进水管,该栋楼没有屋顶水池,请问各位该消防管道系统应该如何设计安装?谢谢!
cyp629
2018年08月15日 10:06:20
2楼
从规范里查看需不需要设消火栓,自喷
回复
头发能绕地球
2018年08月15日 10:59:40
3楼
你这个应该属于多层民用建筑,高度大于15米就要设置消火栓系统,而且规范要求消火栓竖管不能小于DN100,你那DN50的进水管不是妥妥的不够吗,我的理解是这样的,再看看其他人意见吧