二类高层住宅若按一类公建设计,其室外消防用水量应怎样考虑?
topwind0
topwind0 Lv.3
2017年02月06日 15:56:20
只看楼主

工程概况:济南一座二类高层住宅,其首层及二层为物业管理用房。原设计中室外消防用水量按照住宅设计15L。 外审提出意见,此建筑的室外消防用水量应按照一类公建进行设计。 想请教各位,这种建筑室外消防用水量如果按照一类公建进行设计,其体积是(住宅体积+物业体积)还是只有物业体积?

工程概况:济南一座二类高层住宅,其首层及二层为物业管理用房。原设计中室外消防用水量按照住宅设计15L。
外审提出意见,此建筑的室外消防用水量应按照一类公建进行设计。
想请教各位,这种建筑室外消防用水量如果按照一类公建进行设计,其体积是(住宅体积+物业体积)还是只有物业体积?

luochongchong
2017年02月09日 08:42:49
12楼
谢谢楼主分享
回复
luochongchong
2017年02月10日 08:56:23
13楼
非常感谢分享
回复
谢好
2017年02月11日 20:31:01
14楼
学习了!感谢楼主分享!
回复
dak47
2017年02月13日 09:43:13
15楼
为我们自己的 发表于 2017-2-7 16:56 外边按整体里边分开设详见《建筑设计防火规范》5.4.10条的条文解释
回复
碎星戒
2017年02月14日 21:30:32
16楼
我们的做法是根据公建和住宅分别算,然后取大,当然体积都是算是整体的
回复
令狐大哥
2017年02月16日 09:38:46
17楼
怎么也按不了一类共建啊?建筑高度多少?
回复
fdx2112
2017年02月18日 22:01:15
18楼
高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。
一类建筑高度大于54M的住宅含商业网点,二类27M〈H〈54M住宅建筑含商业网点;

不是很好判断吗?
回复
lxp2087
2017年02月19日 14:14:12
19楼
谢谢楼主分享!
回复
ditto163
2017年02月20日 11:12:19
20楼
不满足商业服务网点,整个建筑就不能按住宅定性了
回复
yangyi19892009
2017年02月20日 11:16:07
21楼
fdx2112 发表于 2017-2-18 22:01 高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。一类建筑高度大于54M的住宅含商 …物业用房不属于商业网点,你看漏了
回复