二类高层住宅若按一类公建设计,其室外消防用水量应怎样考虑?
topwind0
topwind0 Lv.3
2017年02月06日 15:56:20
只看楼主

工程概况:济南一座二类高层住宅,其首层及二层为物业管理用房。原设计中室外消防用水量按照住宅设计15L。 外审提出意见,此建筑的室外消防用水量应按照一类公建进行设计。 想请教各位,这种建筑室外消防用水量如果按照一类公建进行设计,其体积是(住宅体积+物业体积)还是只有物业体积?

工程概况:济南一座二类高层住宅,其首层及二层为物业管理用房。原设计中室外消防用水量按照住宅设计15L。
外审提出意见,此建筑的室外消防用水量应按照一类公建进行设计。
想请教各位,这种建筑室外消防用水量如果按照一类公建进行设计,其体积是(住宅体积+物业体积)还是只有物业体积?

ruanchuan
2017年02月06日 16:23:57
2楼
商业服务网点 commercial facilities
设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。
首层及二层为物业管理用房本人认为应该算住宅的配套,如果满足商业服务网点的要求,其消防用水量可以按住宅考虑,不应按照一类公建进行设计。
回复
topwind0
2017年02月06日 16:59:04
3楼
ruanchuan 发表于 2017-2-6 16:23 商业服务网点 commercial facilities设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于30 …现在是整个的物业用房 并不是商业网点呢
回复
给排水设计佬
2017年02月06日 20:50:53
4楼
如果建筑定性是一类高层就按一类高层做就好了。
回复
zw8501
2017年02月07日 08:38:45
5楼
感谢楼主提供的资料
回复
huo1977
2017年02月07日 10:35:29
6楼
很好的学习资料,谢谢楼主分享
回复
ruanchuan
2017年02月07日 11:02:37
7楼
topwind0 发表于 2017-2-6 16:59 现在是整个的物业用房 并不是商业网点呢你可以参考:《建筑设计防火规范》5.4.10 除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定: 1 住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。建筑外墙上、下层开口之间的防火措施应符合本规范第6.2.5条的规定;2 住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口,地下车库的疏散楼梯应按本规范第6.4.4条的规定进行分隔;3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。
回复
牛仔爱燕子
2017年02月07日 16:27:15
8楼
这个问题不错
回复
为我们自己的
2017年02月07日 16:56:05
9楼
外边按整体里边分开设
回复
topwind0
2017年02月08日 12:00:51
10楼
给排水设计佬 发表于 2017-2-6 20:50 如果建筑定性是一类高层就按一类高层做就好了。建筑的定性是二类高层住宅,可是外审并没有将此问题提至建筑专业 ,是不是我就可以以建筑专业为准呢?
回复
luochongchong
2017年02月08日 13:52:33
11楼
谢谢分享谢谢分享