关于排气阀安装位置的选择
zhaozhenfen
2016年12月29日 15:34:42
只看楼主

想请教下大家,一根DN800给水管受现场实际条件限制,管道标高在短距离范围内有起伏,如图所示,在哪个位置设置排气阀较为妥当?

想请教下大家,一根DN800给水管受现场实际条件限制,管道标高在短距离范围内有起伏,如图所示,在哪个位置设置排气阀较为妥当?
11.png


11.png

lufei
2016年12月30日 11:08:53
2楼
排气阀1、2是否可以考虑合并为一个?采用的组合为排气阀1、3或排气阀2、3。
回复
zhaozhenfen
2016年12月30日 12:24:26
3楼
排气阀1、2如果合并的话,安装在管道下游(即排气阀2)处好还是安装在管道上游(即排气阀1)处好?排气阀1或者2安装了之后,排气阀3是否可以取消不安装?
回复
samjolras
2016年12月30日 13:52:44
4楼
排气阀1、2合并为一个,安装在最高位置,排气阀3安装于最低位置。
回复
tiumhaha
2017年01月11日 18:04:39
5楼
1.2可以合并,距离相差不远,3需要安装
回复
waterwold
2017年01月13日 13:16:49
6楼
做出高差来,将二抬高一段,合并放在二上,三加上
回复
攻城师40655
2017年01月15日 00:42:33
7楼
学习,刚入手市政,生手
回复
f5koefh
2017年01月15日 11:11:48
8楼
排气阀1、2是否可以考虑合并为一个?采用的组合为排气阀1、3或排气阀2、3。
回复
放水发电
2017年01月18日 08:38:19
9楼
好资料,谢分享!
回复
shitou404
2017年01月18日 14:08:52
10楼
2、3点之间应该是受限于地形吧,3必须安装;1和2两个点可以合并,从水流方向看,可以保留下游2处排气阀。
回复