桩基静载试验检测数量的一个问题
活鱼逆流而上
2016年11月30日 17:29:20
只看楼主

例如一个小区有20幢楼,每幢楼90根桩,地质条件基本一致,其中桩径有4种,800 1000 1200 1400(均为旋挖桩),桩基施工单位为同一单位。那么我检测的数量是不是每栋塔楼至少4根?还是每种桩径3根,至少12根??有没有施工的大神,求解答!谢谢!

例如一个小区有20幢楼,每幢楼90根桩,地质条件基本一致,其中桩径有4种,800 1000 1200 1400(均为旋挖桩),桩基施工单位为同一单位。那么我检测的数量是不是每栋塔楼至少4根?还是每种桩径3根,至少12根??有没有施工的大神,求解答!谢谢!
sdytlzj
2016年11月30日 17:48:38
2楼
顶起来!!!!!!!!!!!!
回复
活鱼逆流而上
2016年11月30日 18:36:27
3楼
据我了解按道理是要12根,不过一般看数量,可以和质监站沟通??
回复
qiangxq1
2016年12月01日 07:43:08
4楼
非常感谢分享
回复
蔡昌辉
2016年12月01日 08:56:31
5楼
总数为1800根,那就是不低于18根,然后具体看每种根数,也是不小于1%,当然你这个每栋最少要有1根检测桩。
回复
tiancai103
2016年12月04日 19:13:19
6楼
每个验收批要满足1%且不少于三根
回复
co1464770231767
2017年01月12日 14:05:50
7楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐