格力冰水机故障原因及密码

楼主
1楼2016-09-0723:13
各位师傅,帮忙分析一下原因,格力螺杆机启动时并不是慢慢加载,而是刚刚启动马上100%加载运行,高压报警。可以帮忙分析一下原因吗?顺便谁能告诉一下格力冰机厂家密码,因为没密码厂家参数看不到。谢谢
7
  • 2楼
    冰水机型号LSBLG1160H
    2016-9-7 23:19
  • 3楼
    控制面板型号:Z2G1DJ
    2016-9-7 23:23
  • 6楼
    学永无止境 发表于 2016-9-7 23:19
    冰水机型号LSBLG1160H
    机组加载电磁阀失灵或加载滑块在高容量位置上卡住不能复位了。
    2016-9-8 01:46
  • 7楼
    密码最好去问格力售后,每年的密码都不一样,你试试161616
    2016-9-8 12:56
  • 8楼
    荣昌制冷 发表于 2016-09-08 01:46
    机组加载电磁阀失灵或加载滑块在高容量位置上卡住不能复位了。
    谢谢老师
    2016-9-8 22:34
  • 9楼
    xiangfenglg789 发表于 2016-09-08 12:56
    密码最好去问格力售后,每年的密码都不一样,你试试161616
    谢谢