22楼
这种题目有原题的啊,以前原题是求风振系数的,就算过程比较繁琐,这次出的题有些参数直接告诉了,所以过程简单了点,做过类似的题,就怕出错,专门在规范这里注明了H>60M时w0Y要乘1.1
回复
23楼
gujin999 发表于 2016-9-6 04:56 题目算的是舒适度验算的系数,不是承载力验算,个人觉得应该不用乘。当时就是这么考虑的:lol
回复
24楼
这题的基本周期是多少来着?4.1还是4.2?记不清了
回复
25楼
应该是不用乘1.1,算出来结果是1.9
回复
26楼
规范是高层建筑基本风压应适当提高,但是题目已经给出了高层建筑的基本风压,不是当地的基本风压,也就是题目的风压已经按相关规范调整过了,肯定不需要乘了,
回复
27楼
50年一遇的基本风压才乘1.1,本题不需要乘
回复
28楼
记不清楚题目了,这道题给出的风压有说是10年还是50年的吗?我也得出1.9好像,但感觉不太对,有谁记得风压重现期?还有阻尼是不是也可以直接用?好像应该是0.01或0.02才是对的吧?
回复