问题描述: 请问,基于美标 ASCE 7-16 的自动风荷载,如何确定基本风速( mph 英里 / 小时)的取值? 解答: 美标
问题描述:
请问,基于美标 ASCE 7-16 的自动风荷载,如何确定基本风速( mph 英里 / 小时)的取值?
解答:
美标 ASCE 7-16 中的基本风速(Basic Wind Speed)为 C 类地貌离地 33ft ( 10m )高度处的 3s 阵风风速,具体取值应根据 美标 ASCE 7-16 图 26.5-1 和 26.5-2 以及建筑物的 风险类别( Risk Category ) 加以确定。其中,建筑物的风险类别与基本风速重现期之间的关系,如下所示。
需要注意的是,在 SAP2000 或 ETABS 等 CSI 软件中,美标 ASCE 7-16 基本风速的单位为 mph ,即:英里 / 小时。该单位与软件界面右下角可实时切换的当前单位制无关。换言之,即使长度单位切换为 m 或 mm ,用户仍应基于 mph 输入基本风速,如: 85 英里 / 小时。
而国内荷载规范规定, 基本风速是10米高,10min平均年最大风速。所以,定义不同,通常美国的基本风速比中国基本风速转换系数为 1.4.