综合管廊内电力电缆应设置电气火灾监控系统。
大同00
大同00 Lv.8
2016年07月18日 17:49:09
只看楼主

如题,GB50383-2015第6.6.2条规定:“应对综合管廊内的电力电缆设置电气火灾监控系统。”综合管廊内的电力电缆多为TN-C-S系统,如何设置电气火灾监控系统,敬请各位高手不吝赐教。提前谢谢您的解答。

如题,GB50383-2015第6.6.2条规定:“应对综合管廊内的电力电缆设置电气火灾监控系统。”
综合管廊内的电力电缆多为TN-C-S系统,如何设置电气火灾监控系统,敬请各位高手不吝赐教。
提前谢谢您的解答。
大同00
2016年07月19日 17:46:40
2楼
无人说话,我自己顶。
回复
大同00
2016年07月20日 11:58:54
3楼
各位大神,说话呀。
回复
a396673967
2016年07月20日 13:56:43
4楼
配电所低压柜非消防设备出线回路设置就行了
回复
大同00
2016年07月22日 11:03:37
5楼
a396673967 发表于 2016-7-20 13:56 配电所低压柜非消防设备出线回路设置就行了综合管廊内的电力电缆多为TN-C-S系统,PEN线在每栋建筑的进户处要重复接地。配电所低压柜出线回路不能检测剩余电流。
回复
a396673967
2016年07月22日 11:33:09
6楼
大同00 发表于 2016-7-22 11:03 综合管廊内的电力电缆多为TN-C-S系统,PEN线在每栋建筑的进户处要重复接地。配电所低压柜出线回路不能检测 …那就设置在每个分区配电柜进线处
回复
大同00
2016年07月22日 11:36:18
7楼
a396673967 发表于 2016-7-22 11:33 那就设置在每个分区配电柜进线处我的理解是:规范要求对综合管廊内的电力电缆设置电气火灾监控系统。
回复
a396673967
2016年07月22日 11:38:47
8楼
大同00 发表于 2016-7-22 11:36 我的理解是:规范要求对综合管廊内的电力电缆设置电气火灾监控系统。你说那个是感温电缆报警探测吧,正常非消防配电回路的电气火灾监控, 是在一级配电柜出线/二级配电柜进线设置就行了
回复
a396673967
2016年07月22日 11:39:32
9楼
电气火灾监控系统就是针对非消防电力电缆设置的
回复
大同00
2016年07月22日 12:34:25
10楼
a396673967 发表于 2016-7-22 11:38 你说那个是感温电缆报警探测吧,正常非消防配电回路的电气火灾监控, 是在一级配电柜出线/二级配电柜进线 …知道了。可以采用测温式电气火灾监控系统。谢谢你的耐心回复。
回复
希望在前方
2016年07月28日 07:34:28
11楼
路过,看看
回复

相关推荐

APP内打开