民用建筑所有排水套管能否用成品排水管件代替?
colin921
colin921 Lv.3
2016年07月12日 15:48:56
只看楼主

晚辈在此请教各位前辈,民用住宅楼层内的排水管道能否做成成品止水关键?例如雨水、污水、废水等等。有没有什么优劣点? 个人觉得做成品预埋止水管件的话,在预埋阶段对混凝土振捣要求高(防止振捣不密实渗水);二结构阶段还要花大量人力物力去做成品保护。 以前接触过地漏用的成品止水管件的项目,后期不是很理想,渗水率达到了60。 晚辈才疏学浅,特来贵地请教请教各位大神。

晚辈在此请教各位前辈,民用住宅楼层内的排水管道能否做成成品止水关键?例如雨水、污水、废水等等。有没有什么优劣点?
个人觉得做成品预埋止水管件的话,在预埋阶段对混凝土振捣要求高(防止振捣不密实渗水);二结构阶段还要花大量人力物力去做成品保护。
以前接触过地漏用的成品止水管件的项目,后期不是很理想,渗水率达到了60。
晚辈才疏学浅,特来贵地请教请教各位大神。
免费打赏
toumingweixiao000
2016年07月12日 16:14:01
2楼
用成品的预埋止水节,这一做法看上去很美,但实际上不太容易做好。要想做得理想,有几个先决条件:
1、设计很完美,结构、建筑、电气等专业和水专业确保无矛盾冲突。否则辛辛苦苦埋好止水节,其它专业和水专业发现有矛盾冲突,要求水专业变更避让,就白费劲了
2、土建施工很完美。如果排水立管所依附的墙、柱等构件垂直度不合格,再抹灰补救,等土建的完成面做到垂直平整了,管道安装的空间就被挤占了,甚至管道压根装不上。如果结构板的底模不平整,那么止水节由于直接安放在底模上的,于是止水节也就不垂直,偏差小的还好说,偏差大了,只能废掉。另外结构板底面到最后还是要做成水平的,如果是用找补的方法,那对水专业还影响不很大,如果是用剔凿的方法,那么要不然就剔坏止水节的底座影响观感,要不然就是让底座凸出来,还是影响观咸。剔凿板底面时如果对止水节破坏得太厉害,甚至还可能会渗漏,那就更麻烦了。
3、成品保护很完美。止水节一般高出结构板面几公分,这高出来的部分如果被破坏了,管道装不上,还是白费劲。

所以,我所经历的工程,都是预留洞,然后管道安装时再放套管,再吊模二次灌浆。二次灌浆做得好,也可以做到滴水不漏并且美观大方的,这方面是有成熟的经验的。
回复
放水发电
2016年07月13日 09:15:05
3楼
资料不错,学习一下
回复

相关推荐