如图地下车库照明配电系统图中,4x2.5该如何接线?照明线路为什么要4条2.5的线呢?请各位师傅为我解答下!
如图
![QQ图片20160528160814.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
地下车库照明配电系统图中,4x2.5该如何接线?照明线路为什么要4条2.5的线呢?请各位师傅为我解答下!
![QQ图片20160528160814.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
写得很好,收藏谢谢
回复
33楼
这个图应该是套图设计的,这个箱子按图表示应该火灾时非消防切除,而4根线是为消防强启,如果还有一只配电箱为应急配电箱,带消防强启,那这里是错误的,但如果你的灯具是带蓄电池,那这里就是充电线
回复
34楼
很好!!是正解,不过两组线路穿在一根线管里是否可行?
回复
35楼
李梦迪 发表于 2016-5-30 11:13 写得很好,收藏谢谢。回复赚积分:lol
回复
36楼
曾大帥 发表于 2016-5-30 20:45 写得很好,收藏谢谢。回复赚积分:lol:lol
回复
37楼
李梦迪 发表于 2016-5-31 07:44 写得很好,收藏谢谢。回复赚积分:lol
回复
38楼
不同回路的电线可以敷设在同一线管里吗?
回复
39楼
地库由车道照明和车位照明,怎么可以把两个回路放在同一根管子里面?
回复