地下室合用前室正压送风量如何计算?
lxh19710509
lxh19710509 Lv.10
2016年05月25日 11:15:05
来自于通风排烟
只看楼主

公司的一个项目,30层商住楼,地下一层,标准层前室及楼梯间是采用的自然通风,没有正压送风系统。地下室电梯厅及楼梯合用前室,设计院的图纸选用的正压风机风量为33000M3/H,风压521Pa.个人觉得风机选大了,想问下同行们的意见。

公司的一个项目,30层商住楼,地下一层,标准层前室及楼梯间是采用的自然通风,没有正压送风系统。地下室电梯厅及楼梯合用前室,设计院的图纸选用的正压风机风量为33000M3/H,风压521Pa.个人觉得风机选大了,想问下同行们的意见。

X0P]7Q[F($0(}_W$UD}LW0R.png

lxh19710509
2016年05月25日 11:17:04
2楼
如图示Z-1-D1-1风机,初步计算了一下出风口风速达到了7.1M/S,规范有要求好像是不能超过7M/S的
回复
顺时钟
2016年05月25日 15:39:18
3楼
地下室楼梯间是不是通过自然排烟处理的?图片里的字看的不是很清楚,如果是的,那合用前室应该采用《高规》中的28000cmh,加上漏风系数等,33000cmh的风机是合理的。另外风口速度稍微超过7m/s,是在允许范围内的。
回复
lsy207207
2016年05月25日 16:00:32
4楼
发帖的网友你好:附图最好完整,标识出防火门的信息,出入口个数。这样才便于回答你的问题。但原则是不能简单套用高规的表格。
回复
lxh19710509
2016年05月26日 10:28:03
5楼
我重新截了下图,前室共3个门 ,但是如图M1不是出入口,M2是楼梯间门尺寸900*2000,M3是通往地下室的门,尺寸1400*2000,但是从图纸看这个M3是往内开的,算疏散出口么?
回复
lxh19710509
2016年05月26日 10:30:45
6楼
谢谢楼上网友的回复,楼梯的那条说明是说;一层开窗面积不小于2M2,采用自然排烟
回复
lxh19710509
2016年05月26日 10:32:08
7楼
lsy207207 发表于 2016-5-25 16:00 发帖的网友你好:附图最好完整,标识出防火门的信息,出入口个数。这样才便于回答你的问题。但原则是不能简 …谢谢回复,我重新截了图,希望能继续指点
回复
幻皓
2016年05月26日 11:18:31
8楼
还行 规范要求27000的风量,风机风量27000*1.1~1.2=29700~32400。
回复
yeung80
2016年05月26日 22:37:44
9楼
回复
lxh19710509
2016年05月27日 10:55:25
10楼
幻皓 发表于 2016-5-26 11:18 还行 规范要求27000的风量,风机风量27000*1.1~1.2=29700~32400。请问这个27000是参照哪个数据?
回复
lxh19710509
2016年05月27日 10:56:16
11楼
上面这个是技术规程上面的数据
回复

相关推荐

APP内打开