请问这个防烟楼梯间和合用前室的正压送风量怎么计算??
xiaoyu102
xiaoyu102 Lv.2
2016年09月09日 14:09:36
来自于通风排烟
只看楼主

我用的风速法和压差法计算的结果如下:风速法: Lv=3600nFv(1+b)/a F—每个门的开启面积, m2v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/sa—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0b—漏风附加率,取0.1-0.2n—同时开启门的计算数量。压差法: Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25 式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa

我用的风速法和压差法计算的结果如下:
风速法:
Lv=3600nFv(1+b)/a
F—每个门的开启面积, m2
v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s
a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0
b—漏风附加率,取0.1-0.2
n—同时开启门的计算数量。
压差法: Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25
式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa
b—指数,对于门缝及较大漏风面积取2,对于窗缝取1.6
0.827—计算常数
1.25—不严密处附加系数
f—门窗缝隙的计算漏风总面积, m2

QQ截图20160909140555.png

xiaoyu102
2016年09月09日 14:13:29
2楼
防烟楼梯间的双扇门尺寸:宽:1.2m 高:2.1m
合用前室双扇门尺寸: 宽:1.5m 高:2.1m
回复
xiaoyu102
2016年09月09日 14:21:23
3楼
防烟楼梯间用风速法:
Lv=3600nFv(1+b)/a
F—每个门的开启面积, m2
v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s
a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0
b—漏风附加率,取0.1-0.2
n—同时开启门的计算数量。
Lv=3600nFv(1+b)/a
=3600*1*(1.2*2.1)*0.7*(1+0.15)/0.8
=9128.7m3/h
防烟楼梯间用压差法:
Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25
=0.827*(1.2*2+2.1*3)*0.003*5*1.25*3600
=97.135m3/h
为什么用压差法算的这么小,是哪里算错了?感觉用风速法计算的也不对?
回复
xiaoyu102
2016年09月09日 14:26:58
4楼
合用前室用风速法:
Lv=3600nFv(1+b)/a
F—每个门的开启面积, m2
v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s
a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0
b—漏风附加率,取0.1-0.2
n—同时开启门的计算数量。
Lv=3600nFv(1+b)/a
=3600*2*(1.5*2.1)*0.7*(1+0.15)/0.8
=22821.75m3/h
合用前室用压差法:
Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25
=0.827*(1.5*2+2.1*3+(1.2*2+2.1*2)*3)*0.003*5*1.25*3600
=887.58m3/h
这个算的也不知道哪里错了?哪位能帮忙解惑,才开始接触暖通设计.
回复
xiaoyu102
2016年09月09日 14:29:18
5楼
xiaoyu102 发表于 2016-9-9 14:13 防烟楼梯间的双扇门尺寸:宽:1.2m 高:2.1m合用前室双扇门尺寸: 宽:1.5m 高:2.1m消防电梯尺寸:宽:1.2 高:2.1
回复
simonray1986
2016年09月10日 08:32:02
6楼
楼梯间和合用前室不是都有外窗吗,只要外窗可开启面积满足自然排烟要求为何还要做机械加压?

就叫开心果:因为没有满足要求的可开启窗,故需要机械送风

回复
zjg8237372
2016年09月19日 23:53:20
7楼
风速法计算,n的取值错误,20层以下n=2,20层以上n=3,前室有几个出入口与n无关,应该是考虑风量的总修正1.5~1.75倍。压差法门窗的缝隙数量计算与统计错误,应该是楼梯间所有的门和窗全计入,前室计入2~3层的门和窗,也包括电梯门,至于算2层还是3层根据设计人设计思路,即控制开启前室失火层及上一层(2)、或失火层及上下一层(3)楼层风口的个数定。另外楼主的△P1/b似乎数据有误啊。
回复
lgtlllhb641
2016年09月23日 10:30:43
8楼
好资料,谢谢楼主分享。
回复
co1492842098391
2017年04月27日 14:10:05
9楼
楼主知道怎么算的了么。
回复