消防排烟风机不应设置减振装置这点怎么理解
foliage8008
2016年02月03日 22:55:42
来自于通风排烟
只看楼主

本人对《暖通空调》杂志第2015年12期P38页“工程设计问答(43) 关于车库通风与排烟等”文章中提及的以下内容不解,特请教各位大咖。 原文为:”消防排烟风机应设置在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若消防排烟系统与通风空调系统共用、且需要设置减振装置时,不能使用橡胶减振装置。“疑问:1.为什么不应设置减振装置? 2.为什么不能使用橡胶减振装置? 先谢过各位捧场和答疑。

本人对《暖通空调》杂志第2015年12期P38页“工程设计问答(43) 关于车库通风与排烟等”文章中提及的以下内容不解,特请教各位大咖。

原文为:”消防排烟风机应设置在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若消防排烟系统与通风空调系统共用、且需要设置减振装置时,不能使用橡胶减振装置。“

疑问:1.为什么不应设置减振装置? 2.为什么不能使用橡胶减振装置?

先谢过各位捧场和答疑。
co1427781650939
2016年09月21日 17:32:10
23楼
路过,学习
回复
qq798839008
2018年07月06日 16:31:00
24楼
消防专用设备,如排烟风格,使用频率极低,设计越简单越好,只需要它本身必须的功能,不需要其他附加的功能。越简单部件越少,越不容易出故障,越容易检查与维护。排烟风机只需要起火时排烟,能排烟就行,不需要减振,也不需要节能,因为使用频率低,使用时间短,对建筑造成不了什么损害,也浪费不了多大的能源,而平时维护成本低,起火时确保能用,这才是第一位的。
回复
a_gaga_banana
2018年07月19日 10:48:47
27楼
我的理解是一般通风空调设备经常使用需要设减震措施,但是排烟风机平时不用,而且常在屋顶设置,风吹日晒时间久了对于减震可能会出老化损坏导致火灾时风机启动时不平衡出问题。
回复
雪域之旅
2019年05月15日 10:03:03
28楼
学习了各位的见解,我在增加一条,减震装置一般很难用不然材料制作,排烟风机本身就是在火灾的情况下采用,如果用可燃的减震装置,会影响风机在280℃下工作30min的效果