本人对《暖通空调》杂志第2015年12期P38页“工程设计问答(43) 关于车库通风与排烟等”文章中提及的以下内容不解,特请教各位大咖。 原文为:”消防排烟风机应设置在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若消防排烟系统与通风空调系统共用、且需要设置减振装置时,不能使用橡胶减振装置。“疑问:1.为什么不应设置减振装置? 2.为什么不能使用橡胶减振装置? 先谢过各位捧场和答疑。

本人对《暖通空调》杂志第2015年12期P38页“工程设计问答(43) 关于车库通风与排烟等”文章中提及的以下内容不解,特请教各位大咖。

原文为:”消防排烟风机应设置在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若消防排烟系统与通风空调系统共用、且需要设置减振装置时,不能使用橡胶减振装置。“

疑问:1.为什么不应设置减振装置? 2.为什么不能使用橡胶减振装置?

先谢过各位捧场和答疑。
david200901050
2016年02月20日 20:14:27
13楼
橡胶垫在高温时会被烧融化,无法起到减震作用
回复
ygfzxq
2016年02月25日 10:57:06
14楼
期待牛人出现给个权威的原因解释
回复
zsp609953808
2016年02月26日 09:26:06
15楼
学习了,我也一直不解
回复
qq_1452497894548
2016年02月26日 10:43:20
16楼
小手一抖 土木币拿走:lol
回复
dengken205
2016年05月26日 14:54:07
17楼
求答案,也没想通为什么。难道减震有什么危害?
回复
mengbo0124
2016年07月25日 10:43:00
18楼
减震装置主要目的就是避免或减少固体传声,但发生火灾的时候 人都在逃命,谁也不会顾及噪音的影响;而且安装的时候多个减震装置就多了个故障点,维修检修都是麻烦事。所以不用减震,至于说减震装置的另一个作用减少对风机造成的损害,就不用考虑了因为风机本身就有抗震性能指标,而且风机至少在发生火灾的时候才用的,可能一辈子都用不上。
只有风机和空调系统共用的时候 因为空调是常用的所以要考虑机器震动造成的固体传声的影响,才要求加减震装置
回复
foliage8008
2016年08月07日 19:25:39
19楼
mengbo0124 发表于 2016-7-25 10:43 减震装置主要目的就是避免或减少固体传声,但发生火灾的时候 人都在逃命,谁也不会顾及噪音的影响;而且安装 …想法差不多。整理讲的挺好。
回复
ymf1727@co163
2016年08月12日 15:44:52
20楼
学习了!谢谢各位分享
回复
zhangchi2007
2016年08月20日 09:13:40
21楼
建议使用弹簧减震。
回复
cow1473491471230
2016年09月10日 15:16:58
22楼
风管与风机的连接宜采用法兰连接,或A材料短管连接。若仅用于防排烟,则不宜采用柔性连接。 按这条来说的话风机不设置减震是为了不破坏法兰连接。