SAP班学员,关于中震下墙体应力状况的疑问
co_zhangxiajie
2016年01月25日 15:20:05
只看楼主

转发:学员在练习中遇到的疑问,就是墙体在中震下应力很小,希望讲师指点下,下列情况是否正常?截图如下: 四层x向中震楼板应力结果四层Y向中震楼板应力结果Y向中震墙体应力结果x向中震墙体应力结果

转发:学员在练习中遇到的疑问,就是墙体在中震下应力很小,希望讲师指点下,下列情况是否正常?截图如下:



四层x向中震楼板应力结果




四层Y向中震楼板应力结果





Y向中震墙体应力结果



5.png6.png

x向中震墙体应力结果




5.png


6.png

co_zhangxiajie
2016年01月25日 15:27:28
2楼
1.png

四层x向中震楼板应力结果


2.png

四层Y向中震楼板应力结果

3.png4.png

Y向中震墙体应力结果

回复
lnh_123
2016年01月26日 12:17:10
3楼
只对你贴的几张应力云图,剪力墙网格未剖分。楼板网格也为剖分。
回复
lnh_123
2016年01月26日 12:22:46
4楼
建议你在YJK到SAP2000的过程中墙和楼板不进行网格剖分,具体参数如下图:并在导入SAP2000后删掉刚性隔板,楼板和墙均采用壳单元模拟
回复
烟雾弥漫
2016年03月03日 11:38:53
6楼
好资料谢谢楼主
回复
往右
2016年04月25日 14:20:17
7楼
好资料谢谢楼主
回复
wkzhao
2016年05月12日 08:23:29
8楼
好资料,值得收藏。谢谢楼主。
回复
stone19861026
2016年06月07日 09:12:49
9楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
结构大佬
2016年06月09日 16:04:53
10楼
感谢分享。
回复

相关推荐

APP内打开