电气老法师总结的审图要点
guaishou000
2016年01月07日 10:00:06
只看楼主

作者丨七旬电工审核图纸应熟悉设计单位采用有关设计规范及采用图集,认真审核图纸,发现矛盾、疏漏、错误,及时提出审图意见。尤其是注意解决土建与设备、设备与设备各工种之间相互配合的问题,通过核对土建与设备图,重点解决设备予留洞、管线、预埋件中的错、漏,核对结构图与建筑图纸,重点解决尺寸、位置、标高等错、漏、碰问题,并在施工前,将上述问题提请设计解决,减少和避免今后返工。一般工程常规做法:变配电室、消防、电信、电视各专业均由电力设计院、消防局、电信局、有线电视台,当地专业设计院、管理部门审定或出设计。施工均由有施工资质的专业公司施工,监理以协调为主,与其配合参与联动调试。电气安装专业工程重点应为动力、照明与各专业协调设计、外管网设计施工,功能配套。全方位审核图纸,对设计、业主、施工提出审图意见、合理的建议及施工重点部位应采取的适当措施。审查图纸应以设计、验收规范为准则,从以下几方面审核图纸:

作者丨七旬电工


审核图纸应熟悉设计单位采用有关设计规范及采用图集,认真审核图纸,发现矛盾、疏漏、错误,及时提出审图意见。


一、指出电气安装图纸与设计规范、验收规范要求及使用功能方面的不符之处,使其达到设计验收规范要求。


1.1 接地体埋设。应参与现场,熟悉地质报告、地质岩石深度与地下水位;应知土建基础设计型式及有关防水层等。依据现场各因素,确认设计是否合理、自然接地体可否利用以及设计可否能满足要求。


1.2 应知玻璃幕墙等电位设计、女儿墙铝塑扣板、大理石压顶、不锈钢栏杆、屋顶避雷网格是否满足设计要求与验收规范要求。


1.3 复核避雷引下线间距、避雷网格大小、侧击避雷、金属门窗接地、等电位接地要求。


1.4 应知配电间空间、配电柜高度是否符合操作安全距离。母线、桥架、配电箱排列间距、接地干线敷设能否满足验收要求。


1.5 强弱电桥架、槽满率是否符合发展与扩容要求,桥架形式、隔断是否符合验收要求。


1.6 照明系统单回路开关,导线截面与开关匹配,上下级开关匹配,设备开关,接触器与设备容量匹配,线路开关整定电流是否符合住宅设计规范要求。


1.7 火灾探测器设计位置与大梁位置、空调风口、灯具、卷帘门等位置是否符合设计要求。


1.8 设备开关箱位置,电梯开关箱,井道照明应符合电梯验收规范要求。基站或撤离层设置消防开关。


1.9 消防中心控制室、监控室、计算机室、楼宇自控室、程控交换机房的位置设计是否符合设计要求。


1.10 埋设管路,吊顶布管,材质是否符合设计要求。


1.11 柴油发电机容量计算是否符合设计与验收要求。


1.12 图纸是否预留强弱电进户管及与其他建筑群联动消防布管、三表远传中心控制室布管。


1.13 大开间写字楼、信息点插座数量与电源插座相配合。


1.14 二次装潢扩建容量应核对与一次设计容量,如有增加应按二次装潢设容量,报设计重新调正设计。并填写装饰工程审核表报设计院存挡以便出竣工图。


1.15 布设双电源箱所控范围,应急灯是否已被包括所控范围内,采用导线材质。


1.16 确认电表计量的方式是否符合电业局装表组要求。


1.17 电动机起动方式及保护控制元件选择对线路有无影响。


1.18 航空障碍灯敷设,防雷措施,自动控制要求。


1.19 电视监控分布位置,导线选择,敷设供电方式。


1.20 电梯轿厢敷设报警按钮与对讲电话。


1.21 自控系统等级设计方案能否满足业主要求。


1.22 消防广播与背景音乐切换方式,扩声机设计容量是否能满足扬声器容量,并应高出背景噪音15分贝。超市背景噪声大,广播备用扩音机其容量不容小于火灾、应急广播杨声器最大容量总和的1.5倍。


1.23 综合布线设计等级,网络光纤电缆线路配线架敷设是否能满足今后发展需要。


1.24 智能化系统,厅堂扩声,同声翻译系统,电子显示屏,卫星电视,楼宇自控等级。


1.25 每套住宅设计容量,分回路要求,计量和位置,插座数量及安装位置,应符合住宅设计规范要求。


1.26 设计应出用电设备电动机主线图、二次回路原理图及配电箱厂应出接线图。


1.27 消防设备自动切换与手动、多线联动, 主线图、二次回路原理图。


1.28 电梯机房是否设计自然排风口与强力排风设施。


二、对照土建图纸解决电气安装存在的不符合设计要求之处。


2.1 按土建基础设计确认自然接地体可否利用。了解是否有防水层,确认接地体型式,提出利用自然接地体和人工接地体的可行性并提出合理化建议。


2.2 应知工程建筑结构型式,柱、梁宽度、高度与电器配置图,确认灯具、探头、桥架母线是否有重合、遮挡。提出审图意见给予调整。


2.3 应知保温层厚度,调整配管措施。


2.4 应知地板厚度,有无预应力设计,审定地面线槽、地面插座埋设深度;管路最大管径交叉处计算保护层厚度,调整管。


2.5 应知土建是否设计吊装口、电梯机房吊装钩,并知本工程最大设备、柴油发电机、变压器、锅炉房、空调制冷设备的设备尺寸能否满足安装要求。


2.6 应知消防电梯底部有无排水设施或排水管道及排水井容量。


2.7 应知高层基础地板填土厚度,确定配管、配电箱高度。


2.8 应知人防工程地下层顶部盖土厚度,确定配管标高。


2.9 应知变配电室环境条件,电气设备前后安全操作距离,通道及门位置及通风条件。


2.10 应知变配电室、柴油发电机房的防淹防潮措施。


2.11 应知电梯门是否预留召唤开关及楼层显示预留口及设挡防水措施。


2.12 应知一次设计与二次设计配电箱与设备设置是否变更。与电梯控制箱位置是否符合设计验收规范。


2.13 应知卫生间、厨房、排气道位置,厨房操作案与电源插座位置适应。


2.14 应知消防电梯与普通电梯设防火隔断,确认双电源。


2.15 应知高层各部位标高,提前排列风道、管道、配管桥架母线排列图,以防吊顶压低标高。


2.16 应知高层各装璜层装璜位置,确定预留配电箱位置及管路布设方式。


2.17 应知土建是否已预留桥架、母线预留口。


2.18 应知正压送风、排烟风口位置及机械操作部位,确定消防联动出线口。


2.19 应知计算机房、监控室、消防控制中心、楼宇自控室位置,预留等电位引出点。


2.20 应知计算机房静电地板高度,确认出线盒及配电箱标高。


2.21 应知配电室、配电间的防火等级,门开启方向及周边防水防潮措施。


2.22 应知弱电井综合布线配线架环境可否满足验收要求。


三、电气安装与暖通上下水、空调专业设计出现矛盾之处。


3.1 对照暖通图纸,变配电室、计算机房中,上下水管道、风机盘管、暖气片不应进室。


3.2 电梯机房不应设消火栓。


3.3 母线配电柜、箱上方不应设喷淋上下水管道。


3.4 应知空调风口、新风口、排烟口周边与灯具、探头间距应符合设计要求。


3.5 应知配电箱与消火栓位置可否重合。


3.6 暖气片管道是否与多种出线盒距离过小以及操作不便。


3.7 采用可燃性锅炉是否采用防爆措施,探头位置是否符合设计。


3.8 应知水表、煤气表的安装位置,其与三表远传弱电出线口间距是否符合验收要求,不应大于30cm 。


3.9 市政管网、供水、供电、路灯、煤气、电信、电视整体设计图纸,审定合理性。




上面所写电气安装审图要点,是我多年工作经验积累供同行参考,如你工作属于协调型那就不要看了,因当今社会协调万能,没有办不了的事,工程质量好坏没有验收不过,但你所做是否对起真正拿出一辈血汗钱购买房子的真业主,对起良心就行。


如果您重技术型,当看完此内容便知我所写的只是应知应会提示,真正想提出审图意见,还是应当下苦功夫认真学好各种专业设汁规范,和多年施工中学习全国各地设计院风格与特长,吸取精化,提高业务水平能打到会设计水平,那审图就容易多了,能提出审图意见才能表现出您单位或专业人员技术素质,否则图纸不看只负责签字、盖章、收费那叫混子。

lingxuct
2016年01月07日 10:11:24
2楼
“审查图纸应以设计、验收规范为准则",只说对了一半!

审查设计的施工图,第一必须符合现场实际!第二才是符合规范要求。

脱离实际的设计,就是符合规范,到了现场无法安装,又有什么用?
回复
放水发电
2016年01月08日 08:43:28
3楼
点赞奉献!感谢!
回复
philip_zbc
2016年01月08日 10:09:01
4楼
路过,学习一下。不过标题最好说明是“电气安装审图要点”。
回复
qq_1423529138570
2016年01月08日 10:43:42
5楼
肯定是满足设计规范,再去想办法解决现场问题,不可能为了满足现场而去破坏规范的
回复
fshnhuda
2016年01月08日 13:31:11
6楼
路过,学习一下。
回复
sldhdlcj
2016年01月08日 14:50:27
7楼
谢谢楼主的无私奉献。
回复
liyongjing12
2016年01月08日 14:56:44
8楼
感谢楼主的无私奉献
回复
wxf20072008
2016年01月08日 21:26:57
9楼
总结的不错,下载学习
回复
lingxuct
2016年01月09日 08:23:26
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-9 08:27 编辑 尘凡凡凡 发表于 2016-1-8 10:43 肯定是满足设计规范,再去想办法解决现场问题,不可能为了满足现场而去破坏规范的必须满足现场要求,其次是符合规范要求。规范是分“应”、“宜”、“必须”等不同要求的,规范是国家组织专业人员制订的,一个普通设计人员能“破坏”得了的?现场要求是设计的目的,做到规范要求是每一个设计人员衡量的标准,这二个“要求”应该是统一体,不存在矛盾的,不要把规范和现场对立起来。
回复
co1431225847661
2016年01月09日 09:49:59
11楼
ccc___ 发表于 2016-1-9 08:23 必须满足现场要求,其次是符合规范要求。规范是分“应”、“宜”、“必须”等不同要求的,规范是国家 …都是按现场实际说话~~~~~~