ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM~9999KΩM,电压量程:0~600V,每栋房子或者每个机房的地网设计前,都要考虑到地网要布多大才符合设计要求,这时判断的一个重要参数就是土壤电阻率。 准备测量5米深的土壤电阻率 打开仪表箱,ES3010E标准配件有:仪表1台,仪表箱1个,辅助接地棒4根,测试线 4条,简易测试线2条,1.5V电池6节用户手册 保用证1份

ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM~9999KΩM,电压量程:0~600V,每栋房子或者每个机房的地网设计前,都要考虑到地网要布多大才符合设计要求,这时判断的一个重要参数就是土壤电阻率。

准备测量5米深的土壤电阻率




打开仪表箱,ES3010E标准配件有:仪表1台,仪表箱1个,辅助接地棒4根,测试线 4条,简易测试线2条,1.5V电池6节用户手册 保用证1份




拿出ES3010E仪表来,此时旋转开关在OFF档位。关机状态中



测量土壤电阻率,就把旋转开关旋转到ρE档,将会显示0.00Ωm,测量接地电阻就旋转到RE档,接地电压就VE档



把接地棒打到土壤下,线上有钳子的一端钳住接地棒,还要再打三根接地棒。共:红,黄,绿,黑四根线。接地线的按照H,S,ES,E顺序成一直线排列,每个接地棒之间距离为5米





红,黄,绿,黑对应仪表上的颜色插口就行





按SET键设置好距离。如5米
如果测量5米深的土壤,那就将接地棒排成一条直线,相邻两个接地棒棒的间距为5m,仪表上就设置5米,如果30米深的,每个棒之间间距30米,仪表上设置30米就行




然后按TEST键开始测量。开始从10秒倒计时,现在还有6秒就可以完成



终于倒计时完成,此时显示出来的土壤电阻率为78.85Ωm



测量完成,把旋转开关旋转到OFF档,就关机



盒上仪表机,收工


本案例测试的为沙质粘土,附土壤电阻率参考值:




此实例为ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)测量现场土壤电阻率操作方法。

phanghui
2015年12月13日 09:11:10
2楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
加倍努力
2015年12月13日 09:15:38
3楼
很好的资料,谢谢楼主!
回复
碧波
2015年12月16日 12:47:35
4楼
很值得学习,不错的东西
回复
碧波
2015年12月16日 12:48:27
5楼

样板就是样板,是别人学习的榜样
很好的资料,谢谢楼主!
回复
点思设计
2015年12月29日 07:48:32
6楼

谢谢楼主!呵呵呵!
回复
xdq93122
2016年01月10日 15:24:36
7楼
太好了,一定要顶
回复
fshnhuda
2016年02月02日 12:38:15
8楼
学习了,多谢楼主!
回复
hbqccml
2016年03月09日 15:41:52
9楼
很值得学习,不错的东西
回复
qq_1456541026585
2016年03月11日 08:57:04
10楼
牌子质量不错
回复
wt999
2016年03月22日 10:23:11
12楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复

相关推荐

APP内打开