消防水泵接合器的选择问题?
zhangem1985
zhangem1985 Lv.12
2015年12月02日 15:31:26
只看楼主

什么时候选择100的水泵接合器,什么时候选择150的接合器?是否可以理解100的水泵接合器就是10L/S。150的水泵接合器就是15L/S

什么时候选择100的水泵接合器,什么时候选择150的接合器?是否可以理解100的水泵接合器就是10L/S。150的水泵接合器就是15L/S
版专攻
2015年12月02日 15:46:06
2楼
一般是按照这样考虑的,但是也有说法,这个流量偏小
回复
北风之神
2016年01月27日 11:35:42
3楼
基本上都是选择15L/S的水泵接合器
回复
lichangan1000
2016年01月27日 14:06:48
4楼
据有关人士说过,DN150不好。与消防车不好配套。DN100流量15l/s没问题。
回复
lh3139387
2016年01月30日 10:03:23
5楼
水泵接合器一般都是两个DN100和一个DN150的接口。
回复
陈大亮
2016年01月30日 11:11:00
6楼
水泵接合器一般都是两个DN100和一个DN150的接口
回复
chenfengpo2007
2016年02月28日 17:51:38
7楼
DN100 10l/s和一个DN150 15l/s
回复
moonrocked
2016年03月03日 10:39:02
8楼
接合器个数=室内消防用水量/接合器额定流量(详图集或其样本)
回复
huanleedoudou
2016年09月12日 16:49:54
9楼
谢谢分享,学习了
回复

相关推荐

APP内打开