同一建筑小区的消防水泵接合器设置问题
慕轩爸爸
慕轩爸爸 Lv.12
2013年10月25日 10:05:04
只看楼主

同一建筑小区(符合同一时间一次火灾的),合用消防泵房水池及消防环网。消防泵接合器是否须每栋楼都设?

同一建筑小区(符合同一时间一次火灾的),合用消防泵房水池及消防环网。消防泵接合器是否须每栋楼都设?
hj5280
2013年10月25日 10:56:30
2楼
不需要每栋楼都设置消防泵接合器
回复
kebiaaaa
2013年11月07日 10:19:39
3楼
看《多规》8.4.2第5条 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。
消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10~15L/s 计算;
然后再相应的看看技措和技术手册上。
回复
无果
2013年11月10日 20:36:39
4楼
按规范的流量确定,数量是不多的,但我觉得应该每2-3栋房子做一个
回复