消火栓按钮和手动报警按钮区别
god_young001
god_young001 Lv.12
2015年10月15日 14:01:59
只看楼主

消火栓按钮不直接起泵而是报警联动起泵那它和手动报警按钮是否还有区别 如果在消火栓旁设手动报警按钮是否重复呢

消火栓按钮不直接起泵而是报警联动起泵那它和手动报警按钮是否还有区别 如果在消火栓旁设手动报警按钮是否重复呢
god_young001
2015年10月15日 15:35:42
2楼
规范里手动报警按钮有个30m的要求 在这里面如果有消火栓按钮还需不需要设手动报警按钮呢
回复
god_young001
2015年10月16日 08:42:01
3楼
沉了……一个回的都没有……:'(
回复
yingying20
2015年10月16日 08:45:44
4楼
这个室疑难问题...个人感觉是重复的..之前消火栓按钮还能启泵,现在也是报警点而已..
回复
刘星星
2015年10月16日 12:04:24
5楼
这个问题问的很好
可能考虑区分到有些建筑比如工业的 只装设了火灾自动报警系统 但没有装设喷淋系统 没有设消火栓的建筑和具有喷淋系统的建筑吧
回复
明太祖
2016年12月29日 18:51:18
6楼
刘星星 发表于 2015-10-16 12:04 这个问题问的很好 可能考虑区分到有些建筑比如工业的 只装设了火灾自动报警系统 但没有装设喷淋系统 没有 …隔离,冷却,防护的功能
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年12月30日 13:51:22
7楼
消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是减少布线量和线缆使用量,提高整个消火栓系统的可靠性。消火栓按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不同,不能互相替代。稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。
回复
peak688
2016年12月30日 14:40:01
8楼
消火栓按钮的启动信号线接至联动控制器,手报接至火灾报警控制器,2者不能互相代替
回复
遇见一次遇见
2016年12月30日 15:30:59
9楼
无喷淋和无消防泵的时候 还是要设置消火栓按钮吗?这个有啥用?就只有报警功能吗
回复
zjlilixia
2017年12月07日 20:19:41
10楼

7、8楼说的对。
回复
smartspring
2017年12月08日 09:16:43
11楼
请教7楼提到的 “稳高压系统中”中的稳高压指的是什么?
提前谢谢您的回复。
回复

相关推荐

APP内打开