单栋高层住宅二次供水高、中区可以合并用一套加压供水设备吗?
junrock
junrock Lv.3
2015年09月17日 19:34:07
只看楼主

单栋28层住宅住户约180户,二次供水管网分高、中区设置。考虑到供水用户较少,加压设备选用一套无负压加压设备,加压设备出水口经过减压阀调节后接中区管网,高区管网直接接加压设备出水口,这样考虑可以合并用一套加压供水设备吗?

单栋28层住宅住户约180户,二次供水管网分高、中区设置。考虑到供水用户较少,加压设备选用一套无负压加压设备,加压设备出水口经过减压阀调节后接中区管网,高区管网直接接加压设备出水口,这样考虑可以合并用一套加压供水设备吗?
安穆明weibo
2015年09月18日 08:48:53
2楼
可以啊,这就是传说中的“水泵升压、减压阀分区供水”的供水方式了。
回复
junrock
2015年09月18日 11:23:42
3楼
主要是感觉单栋住宅户数不多,设置两套加压设备投资大,运行费用感觉也少不了多少。所以设置一套加压设备加压、减压阀分区供水可能比较实际。
回复
hbchenliyi
2015年10月16日 07:24:05
4楼
是可行的,只要满足热水器要要求
回复
安穆明weibo
2015年10月16日 09:09:05
5楼
可以~~~~用减压阀就行。
回复
陆耀
2015年10月30日 14:54:49
6楼
可以,满足压力要求就行。做好减压。
回复

相关推荐

APP内打开