消防水池进水管分出支管供加压供水设备,如消防进水管浮球阀失灵会造成供水设备抽真空么?消防进水管有两根,只在一跟上分出给水管加压

消防水池进水管分出支管供加压供水设备,如消防进水管浮球阀失灵会造成供水设备抽真空么?消防进水管有两根,只在一跟上分出给水管加压
liaojingnew
2007年05月21日 22:05:25
2楼
各位大侠,没有人知道么?请赐教!
回复
bingtang
2007年05月22日 09:06:01
3楼
我觉得在消防水池进水口前分支管后加一个止回阀,避免水从水池方向倒流,你的问题就解决了。
回复
njy1980
2007年05月22日 11:34:55
4楼
设可以,但是必须保证消防水的安全水位。
回复
liaojingnew
2007年05月22日 15:50:48
5楼
因为有两根消防进水管,有两个浮球阀,所以,消防水的安全水位应该没有问题的吧。