家用分体空调怎么判断制冷剂够不够
co1441359260241
2015年09月04日 18:04:01
来自于制冷技术
只看楼主

新人,准备学习加氟。家里有台2000年的1.5P分体空调,R22的,制冷不是很好了,准备自己修修看。买了一套表,高低压双表,大圣品牌,三根管的。我前些天把低压表加上了,看了看运行压力,足有5个BAR还多一点,按我查阅资料,应该是不超过4.82BA,超过应该是高了,于是我放了一些,大概到4.8BAR吧,然后为了方便观察就没拆表。结果第一天看工作压力就掉了一些,大概4.5BAR吧,等第二天就降的比较多了,环境温度25度时大概只有3.8BAR了,我估计是表哪里漏气,就赶快把表拆了。

新人,准备学习加氟。现在问题来了,我去买些R22充上不难,但怎么判断加够了呢?

现在室外气温夜间22度,中午气温30度左右,怎么判断充够了呢?我觉得原来充的肯定是多了。
免费打赏
co1441359260241
2015年09月07日 09:27:41
32楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-7 07:15 加注增效剂和制冷剂在换加操作过程中注意不要吸进空气就行了。空调的进出口温差能在15度就好了。你说 …加完增效剂换制冷剂的时候我又排空了一次。现在进出温度在10-12度之间,以前只有8度,改善还是很明显的。我看了下铭牌,制冷量3500W呀,是正1.5P的,冷媒有1公斤呢。我记得有个温度压力对照表,就是环境温度多少低压加到多少的,怎么也找不到了。现在买到的表都是压力对应的制冷剂温度,不是环境温度。
回复
wscxl88
2015年09月08日 09:42:09
33楼
本不想理彩,看你温差准个飞起,高手装傻吧。
x=25.5-12=13.5度出风, 13.5-3.5=10度 =5.8 -0.5=5.3bar=7.5度 再反推 x= 18-12-7.5=-1.5度约4bar表压。都算准了。1600w还是不对,表坏了吧,应在1000w上下。外机没测,不好判,你去摸吧,摸摸会好的;P 去干活啦
回复
co1441359260241
2015年09月08日 10:26:59
34楼
wscxl88 发表于 2015-9-8 09:42 本不想理彩,看你温差准个飞起,高手装傻吧。x=25.5-12=13.5度出风, 13.5-3.5=10度 =5.8 -0.5=5.3ba …真是新手呀,连表和氟都是新买的。这个压机15年了,肯定是有问题了,刚开机也就1000多W,然后就慢慢上升,半个多小时大概就上到1600W了。
回复
阿胜01
2015年09月09日 08:49:25
35楼
感觉好难啊 不是学制冷的 但是考试要考 无语 看不懂啊
回复
空调砖家
2015年09月10日 23:07:02
36楼
一般是在空调运转后,看主机的回气管的压力多少,来判断冷媒够不够。
回复
co1441359260241
2015年09月15日 11:30:55
37楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-7 07:15 加注增效剂和制冷剂在换加操作过程中注意不要吸进空气就行了。空调的进出口温差能在15度就好了。你说 …又来请教了,办公室的一台旧空调,98年的,前几天压缩机不启动了,打开一看,压机启动电容鼓了,换了电容压缩机就启动了。1P的机器,2500W冷量,额定功率920W。现在环境温度24度,加氟的话应该加到多大压力呢?
回复
荣昌制冷
2015年09月15日 11:47:11
38楼
liutom9258 发表于 2015-9-15 11:30 又来请教了,办公室的一台旧空调,98年的,前几天压缩机不启动了,打开一看,压机启动电容鼓了,换了电容 …应该加到低压0.45MPa左右是没有问题的。
回复
co1441359260241
2015年09月15日 11:54:22
39楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-15 11:47 应该加到低压0.45MPa左右是没有问题的。荣昌老师,这个环境温度和低压的对照关系我记得有个表呀?哪里能找到?
回复
荣昌制冷
2015年09月15日 12:24:58
40楼
liutom9258 发表于 2015-9-15 11:54 荣昌老师,这个环境温度和低压的对照关系我记得有个表呀?哪里能找到?《温度压力对照表》是有的,但这个不能对上,你提供的是环温或者室温,如24度,对应R22的《温度压力对照表》中的对应温度是1.017MPa绝压=0.917MPa表压≈9.17kg。假如蒸发温度比室温低5度,那也是19度,对应的压力是0.886绝压≈0.786mpa表压,还是对不上的。因为空调的蒸发温度设计是5度左右,节流压力正是按蒸发温度而设计确定的,所以相对是固定的。5度时的对应压力是0.585MPa绝压=0.485表压。
回复
co1441359260241
2015年09月15日 14:21:20
41楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-15 12:24 《温度压力对照表》是有的,但这个不能对上,你提供的是环温或者室温,如24度,对应R22的《温度压力对照表 …荣昌老师,关于高低压力,我的理解是这样的。高压其实高一点好,因为高压高也就说明冷凝器温度高,这样散热就多。低压也是低一点好,因为低压低说明蒸发器温度低,这样蒸发器出风温度应该也更低。不过这样一来,压缩机的压缩比是不是就比较大了?普通家用空调压缩机的压比是3-3.5的吧?
回复