家用分体空调怎么判断制冷剂够不够
co1441359260241
2015年09月04日 18:04:01
来自于制冷技术
只看楼主

新人,准备学习加氟。家里有台2000年的1.5P分体空调,R22的,制冷不是很好了,准备自己修修看。买了一套表,高低压双表,大圣品牌,三根管的。我前些天把低压表加上了,看了看运行压力,足有5个BAR还多一点,按我查阅资料,应该是不超过4.82BA,超过应该是高了,于是我放了一些,大概到4.8BAR吧,然后为了方便观察就没拆表。结果第一天看工作压力就掉了一些,大概4.5BAR吧,等第二天就降的比较多了,环境温度25度时大概只有3.8BAR了,我估计是表哪里漏气,就赶快把表拆了。

新人,准备学习加氟。现在问题来了,我去买些R22充上不难,但怎么判断加够了呢?

现在室外气温夜间22度,中午气温30度左右,怎么判断充够了呢?我觉得原来充的肯定是多了。
免费打赏
co1441359260241
2015年09月05日 10:59:42
22楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-5 09:23 这个原因主要是长期在冷凝器较脏,散热差,或者通风条件和位置西晒等情况下运转,开机中可能中途不会自动 …对了,荣昌老师,我记得在哪里看过,您设计过一种空调维修用的组合设备,好像叫制冷多功能维修机?这个现在有成品卖吗?我准备买一台。
回复
wscxl88
2015年09月05日 22:16:22
23楼
单凭一个摸外风机出口温度可知楼主你的罗辑分析能力比我强多了,所以我布下真假地雷阵让你探;P怎么只探压机老呢?压机绝缘性能坏,你是不是电工,姚表让狗刁了去。蜜封性差你的低压表真空度坏了吗?我也会摸、看、测用罗辑分析法去知哪出问题,这题不必用到二分一温差或对数温差去精确加佛,因此机已病了,4.8BAR20度气温巳超多佛,用罗辑分析就可知你提供三样数据(低压、气温、功率增大)大概哪部份发炎。(先查压机电容)输换血(换油),挑开节流前堵,它就回到拍拖年代了。N字头松下机通病,1.5P机,30度气温低压4.5KG时,外风热,回气管干,电流渐升7安热保
这帖我不跟啦
回复
co1441359260241
2015年09月06日 11:39:37
24楼
wscxl88 发表于 2015-9-5 22:16 单凭一个摸外风机出口温度可知楼主你的罗辑分析能力比我强多了,所以我布下真假地雷阵让你探怎么只探压机 …现在温度20度大概只有3.8BAR,原来是30多度5.2BAR,所以放了一些氟,因为没拆表,可能又漏了一些。这个压机15年了,绝缘出问题也正常呀。我办公室还有台17年的空调,压机已经卡缸过一次了。
回复
co1441359260241
2015年09月06日 11:41:02
25楼
wscxl88 发表于 2015-9-5 22:16 单凭一个摸外风机出口温度可知楼主你的罗辑分析能力比我强多了,所以我布下真假地雷阵让你探怎么只探压机 …不过压机电容可能确实容量降低了,我这两天正准备换换看,不过得先去买几个各种规格的备用。冷冻油我换不了呀,新人,刚开始玩这个。
回复
荣昌制冷
2015年09月06日 11:55:23
26楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-6 11:57 编辑 liutom9258 发表于 2015-9-6 11:41 不过压机电容可能确实容量降低了,我这两天正准备换换看,不过得先去买几个各种规格的备用。冷冻油我换不 …只要压缩机能正常启动,运转得了,电容不会有问题。相反,电容配大了,运转电流会更大。假如压缩机的绕组存在匝间短路的问题,就是换油也改变不了电流高的问题。
回复
荣昌制冷
2015年09月06日 12:01:00
27楼
liutom9258 发表于 2015-9-6 11:39 现在温度20度大概只有3.8BAR,原来是30多度5.2BAR,所以放了一些氟,因为没拆表,可能又漏了一些。这 …低压3.8kg,开机后连接管的细管和粗管都可能会结霜的,这样就足以说明系统中的制冷剂少了,加氟结霜现象即消除。
回复
co1441359260241
2015年09月06日 12:06:12
28楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-6 12:01 低压3.8kg,开机后连接管的细管和粗管都可能会结霜的,这样就足以说明系统中的制冷剂少了,加氟结霜现象即 …谢谢荣昌老师!!!一会儿我就去试试,今天午后大概能到28-29度吧,我再开机试试,顺便用点温计把压缩机进口和出口;冷凝器进口出口;蒸发器进口出口的温度都测试一下。
回复
co1441359260241
2015年09月06日 12:16:20
29楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-6 11:55 只要压缩机能正常启动,运转得了,电容不会有问题。相反,电容配大了,运转电流会更大。假如压缩机的绕 …我昨天查了查,这个启动电容对压缩机功率影响还是挺大的,这机器的启动电容确实换过,我准备好好测试一下,配个合适的电容,另外风机的电容也看看。
回复
co1441359260241
2015年09月06日 22:34:33
30楼
荣昌制冷 发表于 2015-9-6 12:01 低压3.8kg,开机后连接管的细管和粗管都可能会结霜的,这样就足以说明系统中的制冷剂少了,加氟结霜现象即 …荣昌老师,我今天去弄了一罐R22回来,把氟加上啦。先加了一罐增效剂,然后加氟,到4个BAR,制冷效果已经大有改善了,原来内机蒸发器只有中间一部分是冷的,两边都不太冷,现在全都冷了,而且冷凝水也有了。内机进风25.5,出风13.3,输入功率在1600W多一点。这个是不是就算基本正常了?我为了保险把压机和风机的启动电容都换新的了,压机的换的是30U的,1.5P的压机这个小不小呢?原来的电容已经换过了,不知道原来是多少的了。风机是2U的,这个和原来一样。
回复
荣昌制冷
2015年09月07日 07:15:09
31楼
liutom9258 发表于 2015-9-6 22:34 荣昌老师,我今天去弄了一罐R22回来,把氟加上啦。先加了一罐增效剂,然后加氟,到4个BAR,制冷效果已经 …加注增效剂和制冷剂在换加操作过程中注意不要吸进空气就行了。空调的进出口温差能在15度就好了。你说的1.5P,叫法太笼统了,制冷量从3100W就叫1.5P了,3200W、3300W,其实这些规格的都是小1.5P机;3500W才是正1.5P机,还有3600W的。所以电容大小有所区别的,从25UF~35UF都可用在1.5P机中。