请问现在在做一个消防泵房,屋面是坡屋顶做不了屋顶水箱,所以打算在泵房内设置
yuqiwdm
yuqiwdm Lv.4
2015年08月05日 09:23:42
只看楼主

请问现在在做一个消防泵房,屋面是坡屋顶做不了屋顶水箱,所以打算在泵房内设置气压罐,根据消防水规范6.1.9-2条好像允许,但是心里还是没底,请问有做过类似情况工程的朋友能说说该注意哪些问题吗?可以不做流量开关了不就?谢谢!

请问现在在做一个消防泵房,屋面是坡屋顶做不了屋顶水箱,所以打算在泵房内设置气压罐,根据消防水规范6.1.9-2条好像允许,但是心里还是没底,请问有做过类似情况工程的朋友能说说该注意哪些问题吗?可以不做流量开关了不就?谢谢!
f199110
2015年08月05日 10:56:56
2楼
可以不用设置高位消防水箱,在泵房内设置气体顶压消防给水设备就行,流量开关必须有
回复
yuqiwdm
2015年08月05日 11:08:28
3楼
f199110 发表于 2015-8-5 10:56 可以不用设置高位消防水箱,在泵房内设置气体顶压消防给水设备就行,流量开关必须有流量开关在哪设置呢 消火栓出水干管?一边一个?
回复
f199110
2015年08月05日 11:53:36
4楼
设在气体顶压消防给水设备出水管上,类似水箱的出水管
回复
yuqiwdm
2015年08月05日 12:05:48
5楼
f199110 发表于 2015-8-5 11:53 设在气体顶压消防给水设备出水管上,类似水箱的出水管好的 多谢啊!请问您是做过类似的项目咯?
回复
wxh_198908
2015年08月05日 12:50:06
6楼
气压消防给水很多地方的消防队不认可,需提前与消防队沟通,放不了屋顶消防水箱是大问题,请引起重视
回复
yuqiwdm
2015年08月05日 13:14:59
7楼
wxh_198908 发表于 2015-8-5 12:50 气压消防给水很多地方的消防队不认可,需提前与消防队沟通,放不了屋顶消防水箱是大问题,请引起重视好的,多谢提醒!
回复
hyp1962
2016年04月04日 12:47:58
8楼
采用气压消防给水来代替高位消防水箱的做法在理论上是没问题的,也取得了不少地方消防部门的认可,但依然有些地方的消防部门不认可这种做法,所以在设计前一定要提前与建设地消防部门沟通,确认是否可以采用这种做法。
回复
qq_1459864566091
2016年04月05日 22:10:06
9楼
我是做水箱的,可以采用这种方案,于消防泵房内部,加一套稳压系统,这样能起到与屋顶水箱同样的作用,当然具体要看当地的消防认不认可。其次还有一个方案就是任何屋顶都是可以把水箱做起来的,有现场的照片或者相关参数吗
回复
liuwei1st
2016年04月06日 03:22:43
10楼
用于消防的屋顶水箱也分情况吧?有些可以放下面,有些不可以,与建筑高度有关
回复
上海承顶机电
2016年04月06日 08:57:35
11楼
建议用市政自来水替代消防水箱,流量开关和低压压力开关都是必须的,如果你们那边消防部门管理不严,可以只设置其中一个就行。。。。楼主有需要,可以联系我们,我们专业做流量开关和低压压力开关的
回复

相关推荐

APP内打开