请问现在在做一个消防泵房,屋面是坡屋顶做不了屋顶水箱,所以打算在泵房内设置
yuqiwdm
yuqiwdm Lv.4
2015年08月05日 09:23:42
只看楼主

请问现在在做一个消防泵房,屋面是坡屋顶做不了屋顶水箱,所以打算在泵房内设置气压罐,根据消防水规范6.1.9-2条好像允许,但是心里还是没底,请问有做过类似情况工程的朋友能说说该注意哪些问题吗?可以不做流量开关了不就?谢谢!

请问现在在做一个消防泵房,屋面是坡屋顶做不了屋顶水箱,所以打算在泵房内设置气压罐,根据消防水规范6.1.9-2条好像允许,但是心里还是没底,请问有做过类似情况工程的朋友能说说该注意哪些问题吗?可以不做流量开关了不就?谢谢!
doniac
2016年04月07日 08:54:58
12楼
气压消防代替高位水箱要看看当地消防部门是否同意,我们这的就不同意;坡屋面的话看看有没有闷顶,有闷顶的可以考虑在闷顶内设置
回复
灯泡丶
2016年04月07日 09:03:00
13楼
几个 要跟当地消防部门交流 交流
回复
yuqiwdm
2016年04月07日 21:34:48
14楼
泽墩水箱箱泵 发表于 2016-4-5 22:10 我是做水箱的,可以采用这种方案,于消防泵房内部,加一套稳压系统,这样能起到与屋顶水箱同样的作用,当然 …当地消防不认可哦,后来在机房顶平面做了个消防水箱。。
回复
yuqiwdm
2016年04月07日 21:38:24
15楼
上海承顶机电 发表于 2016-4-6 08:57 建议用市政自来水替代消防水箱,流量开关和低压压力开关都是必须的,如果你们那边消防部门管理不严,可以只 …当地消防不认可哦。对了,请问你们有流量开关、压力开关相关图纸资料吗?麻烦发一个,谢谢。yuqiwdm@qq.com
回复
yuqiwdm
2016年04月07日 21:39:11
16楼
灯泡丶 发表于 2016-4-7 09:03 几个 要跟当地消防部门交流 交流当地消防不认可哦,后来在机房顶平面做了个消防水箱。。
回复
yuqiwdm
2016年04月07日 21:39:35
17楼
doniac 发表于 2016-4-7 08:54 气压消防代替高位水箱要看看当地消防部门是否同意,我们这的就不同意;坡屋面的话看看有没有闷顶,有闷顶的 …当地消防不认可哦,后来在机房顶平面做了个消防水箱。。
回复
安穆明weibo
2016年04月08日 08:52:33
18楼
这种情况很常见,消防局竟然都不认可。
回复
灯泡丶
2016年04月08日 08:59:52
19楼
额 地方跟地方还是有差别的e
回复
上海承顶机电
2016年04月16日 17:58:11
20楼
yuqiwdm 发表于 2016-4-7 21:38 当地消防不认可哦。对了,请问你们有流量开关、压力开关相关图纸资料吗?麻烦发一个,谢谢。请查看附件中的关于消防流量开关与低压压力开关的产品说明与介绍550892155089225508923
回复

相关推荐