空调用全热型新风换气机的应用
ofzi65952
ofzi65952 Lv.7
2015年06月25日 19:14:03
来自于热泵工程
只看楼主

  一 应用全热型新风换气机的必要性  在空气调节工程中,新风系统采用独立的空气一空气全热新风换气机进行进、排风换热节能运转的例子正在不断增多。这主要有以下几个原因:一是节能环保的要求不断进步;二是分散空调运行方式的增多导致局部补充新风的要求也在增加;三是商用空调的应用场合增多,往往没有新风装置;四是空调室内外空气焓差正在扩大,也就意味着空调机的能耗在增大;五是对进步室内空气品质,防止病毒、病菌的扩散和交叉感染的呼声日益高涨;六是建筑物气密性越来越好,使得自然渗透的流透风越来越少;七是城市空气中悬浮颗粒物普遍偏高成为城市空气污染的首要原因。

  一 应用全热型新风换气机的必要性
  在空气调节工程中,新风系统采用独立的空气一空气全热新风换气机进行进、排风换热节能运转的例子正在不断增多。这主要有以下几个原因:一是节能环保的要求不断进步;二是分散空调运行方式的增多导致局部补充新风的要求也在增加;三是商用空调的应用场合增多,往往没有新风装置;四是空调室内外空气焓差正在扩大,也就意味着空调机的能耗在增大;五是对进步室内空气品质,防止病毒、病菌的扩散和交叉感染的呼声日益高涨;六是建筑物气密性越来越好,使得自然渗透的流透风越来越少;七是城市空气中悬浮颗粒物普遍偏高成为城市空气污染的首要原因。
  二 全热型新风交换机的类型及其功能和特点
  独立空气—空气全热新风换气机的使用范围从产业特殊场合扩大到常温状态的一般民用场合,大体上经历了一个长期渐进的发展过程。从换热效率来说,已逐渐从只有显热交换的高温传热过程,发展到今天的常温全热过程;从用途来说,由最初的除湿,到再热回收,进而发展到目前的全热回收;从采用的换热方式来说,由吸收或吸附方式转而发展到采用透过形工作方式;从传热材料来说,由过往为保证换热效率而使用结构复杂、材料特殊、价格高的材料,进而发展到使用廉价并能保证换热效率的材料。
  目前,市售的用于空气一空气新风换气机的类型,按换热 运动与否分为静止式和旋转式两大类。静止式换热器通常采用板式结构,有显热类和全热类两种。显热类通常多用金属膜或者非金属膜作为换热材料,而全热类则通常采用透过形或者吸收、吸附形工作方式。静止式的优点是无交叉污染,换热芯无运动,换热过程连续且运转可靠。这类全热换气机的功能不仅仅是换气,还可以除尘,进与出的换气量能够保证,而且设有过滤装置,能够过滤室外空气里的灰尘等。同时,它还可控制室内气压,也可作单向只排不送或只送不排的运行,可以隔尽室外噪音,在夏季除湿,冬季增湿,维持室内热环境的舒适性。还有一种静止式换热器采用热管作为导热元件,无湿交换能力,目前在空调透风领域尚未实现商品化应用。旋转式换热器通常采用蜂巢式结构,同样也有显热类和全热类两种。全热类通常采用吸收或吸附工作方式;而显热换热类通常采用金属或非金属材料,以蓄热方法工作。通过换热芯的旋转往复运动,就某一个通道而言,其换热过程为周期性地在吸热吸湿和放热解吸之间转换,依靠换热芯自身的运动和芯材的热湿性能而工作。其优点是热、湿的转移在同一通道内完成,传热介质热阻、湿阻小,即使在介质的温度差、湿度差很小的时候仍能有效工作。在大风量的应用场合体积小一些,其缺点是某些材料的解吸温度较高,二股气体之间有交叉污染的可能。
  三 新风量及空调主机容量的确定题目
  新风量应按国标《室内空气质量标准~CB/T1 8883-2002确定,对于住宅、办公建筑等场合,其新风量应不小于每人30 mS/ho民用建筑属于舒适性空调,必须综合考虑换气次数和最少新风量两个因素,取两者新风量的最大值作为公道的新风量。对于中心空调系统,应按总送风量的30%确定新风量。工厂、车问等有毒有害物散发场合按稀释浓度所需风量确定新风量。确定了新风量的大小,还要看对象来选取双向新风换气机,如办公室、住宅、旅馆、医院手术室、工厂的工艺车间.可按计算量选用,而对于会议厅、影剧院等职员数目变动大的场合可按一定的上座率来选定,当少数时间段内上座率高时,可将换气机置于高速运转以增大风量的方式来满足使用要求。
  假如说空调所使用的房间已考虑有一定量新风所耗的能量而未考虑热能回收方案,则空调主机总容量就要大一些,而假如对排风热能进行回收,则空调主机总容量就可以小一些,且以后的运行用度也相应减少。例如某建筑物的空调冷负荷的计算值为260 W/m ,其中新风负荷可按以下方法计算:假设每5 m 有一个人,每人所需新风量为30 M/h,则所需新风量为6 m3/m ,即7.2 kg/m-"。夏季当室外温度在38℃以上,室内温度在26℃左右,室内外焙差约为40 kJ/kg,则新风负荷约为8O w,rn2。若装有全热新风换气机,则实际新风负荷为36 w/m ,那么空调冷负荷的计算值也相应减少为216 W/m2。这所减少的44 W/m2的负荷,按市场价0.6元/W计算。主机购置费可减少26.4元,m ,则一移 购机费可降低;按主性能效比cop=3.0计算,其运行时少耗的电功率为14.6 W/m2,则运行用度也可降低。因此,安装全热新风换气机不仅可以减少空调主机的容量,还可以降低其运行用度。
  四 管道及系统的配置方法
  (1)-g内外的进、排风口应尽量防止短路,让新风取风口不受污染;
  (2)双向换气机的过滤器可为初效或中效过滤器,可机内置,也可机外置,选用时应留意位置及阻力的大小是否与风机匹配;
  (3)双向换气机宜设调速装置,便于按需要调节风量的大小;
  (4)应尽可能加设时间程序控制装置,使换气机在指定的时间区域内工作,或作预透风运行;
  (5)新风经过排风冷却(加热)后送进室内,其温度值夏季通常会比室内温度高3℃~5℃,冬季低3℃~5℃;尽对湿度夏季会下降,冬季会上升。
  五 结语
  近年来,人们对自身的工作、生活环境空气品质逐步引起重视。对改善室内环境品质的呼声也E1益高涨,空气一空气全热交换机以其独特的上风已在市场上逐步普及开来。

相关推荐

APP内打开