新风换气机的标准新风量
sentaijs
sentaijs Lv.9
2015年04月23日 08:43:23
来自于通风排烟
只看楼主

新风换气机的新风量应按国标《室内空气质量标准》GB/T18883-2002对于住宅、办公建筑场合,其新风量应不小于30m3/h.人。民用建筑属于舒适性空调,必须综合考虑换气次数和最少新风量两个因素取两者计算出新风量的最大值作为合理的新风机的新风量。这要看对象是何种场合,如办公室,住宅,旅馆,医院手术室,工厂的工艺车间,可按计算量选用,而对于会议厅,影剧院等人员数量变动大的场合可按一定的上座率来选定,当少数的时间段内上座率高时,可将新风换气机置于高速运转以增大风量的方式来满足使用要求。




如果说空调所服务的房间已考虑有一定量新风所耗的能量,而未考虑热能回收方案则空调主机总容量就要大一些,而如果对排风热能进行回收,则空调主机总容量就可以小一些,且以后的运行费用也相应减少。
  
例如某建筑物的空调冷负荷的计算值为260W/M2,其中新风负荷如下计算:假设每5平方米有一个人,每人所需新风量为30m3/h,则每平方米所需新风量为6m3,即7.2kg/ M2。夏季当室外温度在38℃以上,室内温度在26℃左右,室内外焓差约为40KJ/kg,则新风负荷约为80W/M2。若装有全热新风换气机,则实际新风负荷为36 W/M2,那么空调冷负荷的计算值也相应减少为216 W/M2。这所减少的44 W/M2的负荷,按市场价0.6元/W计算,主机购置费可减少26.4元/M2,则一次购机费可降低;按主机能效比cop=3.0计算,其运行时少耗的电功率为14.6 W/M2,则运行费用也可降低(假定原有的普通新风机及排风机耗电量大致与全热新风换气机相当)。所以,安装全热新风换气机不仅可以减少空调主机的容量,还可以降低其运行费用。


攻城师56180
2015年10月08日 08:36:22
2楼
长知识。。。。。。。。。thanks
回复
amitongzhi
2016年01月28日 17:19:51
3楼
简直胡说八道,一、全热新风换气机处理效果很差,二是主机的容量是根据房间负荷来选的,采用热回收装置是减少主机的开启时间或者降低其运行能耗
回复
一枚学习者
2021年06月18日 16:34:00
4楼

新风换气机的规范是哪本啊,暖通设计需求

回复

相关推荐

APP内打开