由于桃浦工业区混合污水成分复杂 ,变化大 ,且 B/ C 的比值较低 ,有时还有较高含量的抑制物质 ,直接生物处理运行不稳定 。用内电解法处理混合污水后 ,结果表明 :其 CODCr 、TP、NH32N 的去除率能达到较高水平 ,效果良好 。结论中:“(7)当然 ,内电解在实际运用中也有一些问题 :填料容易板结 ,产泥量比较大 ,阳极消耗后更换比较麻烦 ,处理大流量废水时装置占地面积大 ,投资高等。”提到的板结、更换;泥量;占地面积大;投资高等问题基本解决:

1、 市面上的普通填料易出现板结,需要更换,高温烧结的填料不需要跟换,不会板结、钝化,PH=3的情况下,年消耗量10%~15%;
2、泥量问题可以通过调节进水PH控制,PH越低,泥量越大。
3、占地面积大、投资高,目前来说,从COD去除率、色度去除率、B/C比值的提升来看,铁碳微电解的投资及运营成本属于低投资、低运行。


479b3caee4cb417b84f1.pdf
196 KB
立即下载
co1429171725349
2015年05月13日 08:27:33
12楼
我也做过铁电极的实验,确实是消耗较大,主要是用电消耗比较大
回复
mengfantao1987
2015年05月13日 10:27:29
13楼
love中国 发表于 2015-5-13 07:59 你这是打广告啊!请问这是打广告?!
回复
mengfantao1987
2015年05月13日 10:29:24
14楼
pkm6017913 发表于 2015-5-13 08:27 我也做过铁电极的实验,确实是消耗较大,主要是用电消耗比较大您说的铁电极试验是外电解,需要外接电源,电耗比较大!资料里的是内电解,无需外接电源,铁碳填料在酸性废水中形成原电池。
回复
维唯
2015年05月13日 14:59:34
15楼
以下几个问题向楼主请教:
1、铁屑和活性炭比例是多少?
2、如何在工程应用中确定铁碳的填充量?
3、如何确定曝气强度?
4、一般情况下,铁碳的更换周期是多长时间?
5、若原水COD值本不是很高(400~500),采用铁碳微电解和芬顿工艺去除率能够达到60%,但是,出水始终不能降到100以内,对于环保来讲,超标一点也算超标,如何解决?
回复
余天
2015年05月13日 17:05:09
16楼

谢谢整理,很好资料,值得学习。
回复
mengfantao1987
2015年05月14日 08:46:09
17楼
余天 发表于 2015-5-13 17:05 谢谢整理,很好资料,值得学习。:handshake
回复
boxingshuihuanbao
2015年05月17日 09:14:52
18楼
楼主有实验市面外卖的填料与铁屑的差别吗? 市面外卖的烧制的填料虽然在防止板结上有一定的优化,但是效果与自己从钢铁企业拿来的铁屑是相差甚远。。。。
回复
boxingshuihuanbao
2015年05月17日 09:20:13
19楼
还有在运行的过程中,pH的关键作用在哪里? 如果使用铁屑,出现很快板结的情况们应该怎么办? 由于絮状物沉积把活性炭给封闭,该怎么解决?
回复
phanghui
2015年05月17日 10:54:25
20楼
来看看。。。。。。。
回复
mengfantao1987
2015年05月18日 13:41:37
21楼
phanghui 发表于 2015-5-17 10:54 来看看。。。。。。。欢迎欢迎。。。。。。
回复