本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 编辑 此帖讨论高压电缆头电学物理原理,按图片中数字标注的部位,讨论其大小(长短)的优缺点,哪个部位最重要,哪个部位的长度可以自由调节。偶先提个头,图片中6的部位偶认为20毫米不够,应往左延长20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(应力管)需盖住5的部位;再提个问题,F部位的长度有什么讲究,F+B的总长度应不小于多少?

本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 编辑

此帖讨论高压电缆头电学物理原理,按图片中数字标注的部位,讨论其大小(长短)的优缺点,哪个部位最重要,哪个部位的长度可以自由调节。

偶先提个头,图片中6的部位偶认为20毫米不够,应往左延长20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(应力管)需盖住5的部位;

再提个问题,F部位的长度有什么讲究,F+B的总长度应不小于多少?

硅橡胶电缆终端头4.jpg

硅橡胶电缆终端头4.jpg

免费打赏
wangxf
2015年04月27日 15:23:36
12楼
谢谢分区管理员,学习了!
回复
lingxuct
2015年04月27日 16:20:26
13楼
怎么都是来学习的,没有一位朋友提问题的,偶问的内容也没人发表意见?
回复
我很热
2015年04月28日 10:42:35
14楼
这个长度我觉得要么由标准制定人或施工人员定吧
回复
lingxuct
2015年04月28日 11:28:52
15楼
偶不是谈由谁定电缆头中某个部位的长度,偶的意思是提高在这看帖朋友们的技术知识,图片中6的长度长了或短了对电缆运行(耐压程度)有好处还是有坏处?

图片中6部位在电缆头中起什么作用?

图片中B的长度在电气叫有什么述语(或叫什么)?
回复
lqz03981111
2015年05月03日 15:03:19
16楼
B的长度取决于电压等级;和爬电距离
回复
lingxuct
2015年05月03日 22:06:22
17楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-3 22:08 编辑

好不容易啊,上面朋友总算说到“爬电距离”了,10KV电缆头上B的最小长度是多少?

1楼图中6的宽(长)度10KV电缆头应该不小于多少? 6的名称叫什么,起什么作用?
回复
wangjiehua2
2015年05月03日 23:01:39
18楼
B的长度 爬距, 10KV电缆头热缩大于150,冷缩120, 图片中6的名称 半导电带,作用 应力疏散,宽度:热缩头应压外半导电层5毫米,冷缩,小于20毫米,不同厂家附件工艺尺寸略有不同,以厂家工艺为准。个人见解,请老师指点。
回复
lingxuct
2015年05月03日 23:40:20
19楼
半导电带(应力管)10KV要求压住电缆原半导电层20毫米,压住屏蔽铜带20毫米!

屏蔽层铜带切口外电缆原有半导电层留10毫米!

屏蔽层铜带切断线必须垂直电缆引线的轴中心线!(切口平直)

从屏蔽层铜带切口向接线端子方向的20毫米,外侧一层应力管(10毫米)+二层(电缆原有半导电层10毫米和应力管10毫米)这段为电场应力疏散区,是保证电缆安全运行最重要的部位!

除了电场应力疏散区外,就是爬电路径了,爬电路径上原有半导电层剥掉后必须擦洗干净!(不干净就会产生爬电)其次是爬电路径的距离了。

最后是接地线,偶这要求:铜屏蔽层引出的接地线与钢铠引出的接地线,二个相互之间必须做好绝缘(500V要求),这二个接地线相互绝缘后,可以后检查电缆会带来方便。
回复
fdy9558
2015年05月06日 23:41:05
20楼
来学习看看:)
回复
土友
2015年05月08日 08:18:52
21楼
做过太多高压电缆头,一直是按照说明书来做,没留意过这些问题!