(续)10KV电缆头问题,大家围观
lingxuct
lingxuct Lv.18
2015年04月24日 08:16:18
只看楼主

本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 编辑 此帖讨论高压电缆头电学物理原理,按图片中数字标注的部位,讨论其大小(长短)的优缺点,哪个部位最重要,哪个部位的长度可以自由调节。偶先提个头,图片中6的部位偶认为20毫米不够,应往左延长20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(应力管)需盖住5的部位;再提个问题,F部位的长度有什么讲究,F+B的总长度应不小于多少?

本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 编辑

此帖讨论高压电缆头电学物理原理,按图片中数字标注的部位,讨论其大小(长短)的优缺点,哪个部位最重要,哪个部位的长度可以自由调节。

偶先提个头,图片中6的部位偶认为20毫米不够,应往左延长20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(应力管)需盖住5的部位;

再提个问题,F部位的长度有什么讲究,F+B的总长度应不小于多少?

硅橡胶电缆终端头4.jpg

硅橡胶电缆终端头4.jpg

免费打赏
co1429583623475
2015年05月08日 10:18:03
22楼
好好学习,天天向上。
回复
co1429583623475
2015年05月11日 08:39:00
23楼
来看看,学习了。
回复
lingxuct
2015年05月11日 15:39:44
24楼
土友 发表于 2015-5-8 08:18 做过太多高压电缆头,一直是按照说明书来做,没留意过这些问题!当碰上现场原因无法按说明书做时,就需要这些技术上的理论知识结合到实际中去了。
回复
hanzhg54
2015年05月11日 16:14:34
25楼
图中6和5应该有重叠才对。20毫米有点儿小,30-40比较好。
回复
gaolibohy
2015年05月12日 22:07:29
26楼
高铁10KV电缆接头,都是专业人操作完成。专业=价值=1.2万元:)
回复
lsa001
2015年05月12日 22:29:39
27楼
学习了。感谢楼主!
回复
dqf756936594
2015年05月12日 23:33:05
28楼
你说的很对,6部位的半导体缠绕带应该向左加20mm,压完接线端子后F部位裸露导线应该小于5mm,用填充物填满,F+B的长度如果是10KV电缆有200mm左右,这是我们的做法,希望大家提意见。
回复
peopleynzdl
2015年05月13日 11:41:36
29楼
没做过电缆头,看起来楼主是对的,但大多的施工人员都按说明书做。差一点的还达不到说明要求。
回复
co1431573713757
2015年05月14日 12:04:21
30楼
进来学习。
回复
qq_1408247026534
2015年05月14日 20:37:21
31楼
ccc___ 发表于 2015-4-25 07:31 谢谢上面几位朋友!能参与讨论的不多?做过高压电缆头的人没来?感觉最难的部分是将黑色半导体层剥离的过程,还有就是铜带的包扎,还有就是保持在作业过程中的施工环境的清洁,最后就是绝缘恢复的效率问题,如果使用明火新手容易将绝缘层烤破,如果使用博世的热风机的话,效率又太低,时间很长(一个绝缘管大约烤10MIN,一般要烤15次左右,这就花了2个半小时啦)PS:我做的是20KV的电缆接头,使用的是热缩材料。
回复

相关推荐

APP内打开