技术协议里说的电缆头是什么东西,求高手指导
yufeibt
yufeibt Lv.2
2016年01月16日 11:47:23
只看楼主

我们是35KV开关柜生产厂家,现用户技术协议里要求提供电缆头及在柜内的支撑件,具体是什么东西,请高手指点,最好能配图,并说明型号规格?

我们是35KV开关柜生产厂家,现用户技术协议里要求提供电缆头及在柜内的支撑件,具体是什么东西,请高手指点,最好能配图,并说明型号规格?

电缆头要求.jpg

lingxuct
2016年01月16日 12:06:12
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-16 12:07 编辑

朋友做的是35KV的GIS柜?

因为GIS柜的电缆连接为专用插头插座,故需要提供电缆头上的插头(有时还会要求多提供一套备用),一般都为单芯电缆。

电缆规格需要在图纸中说明(标明每个接口的电缆规格)。

如果不是GIS柜,业主要求开关厂家提供高压电缆头(电缆附件)有点过份。
回复
yufeibt
2016年01月16日 12:42:18
3楼
ccc___ 发表于 2016-1-16 12:06 朋友做的是35KV的GIS柜?因为GIS柜的电缆连接为专用插头插座,故需要提供电缆头上的插头(有时还会要求 …我们做的是35kv KYN61-40.5,该批柜子安装于预制仓内,相当于预装式变电站。以前从来没提供过这个东西 ,现在用户要,不知是什么,也不知在哪买?
回复
苯笨
2016年01月16日 12:50:36
4楼
本帖最后由 苯笨 于 2016-1-16 12:57 编辑

就是它.
13D101-1~4 110kV及以下电力电缆终端和接头(2013年合订本)


石化以前一般用3M的,这玩意国内多的是.
分冷塑和热塑,分室内和室外.

注意:给电机用无论室内和室外都用室内型,否则,进线口进不去.
一般:一根电缆至少要二个头(起点,终点).距离长,还要加中间接头.
注意:爆炸危险区域的中间接头需要另加防护措施.
回复
苯笨
2016年01月16日 13:02:19
5楼
yufeibt 发表于 2016-1-16 12:42 我们做的是35kv KYN61-40.5,该批柜子安装于预制仓内,相当于预装式变电站。以前从来没提供过这个东西 , …您那协议怎么签的?开关柜头是买,另一头是做.不太合理.去网上找个室内冷塑.
回复
lingxuct
2016年01月16日 13:52:00
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-1-16 13:54 编辑

偶想,施工单位也不想用其他单位的电缆头,沟通一下,就说开关柜厂(非GIS柜)不配电缆头。

其他电缆固定件等,在开关里标配有了。


如果开关柜厂配电缆头,以后发生电缆头放电,责任就说不清楚了。
回复
苯笨
2016年01月16日 13:59:11
7楼
ccc___ 发表于 2016-1-16 13:52 偶想,施工单位也不想用其他单位的电缆头,沟通一下,就说开关柜厂(非GIS柜)不配电缆头。其他电缆固定 …支持,就是这个道理.