地铁区间隧道衬砌施工方法
co1425950566476
2015年04月23日 11:38:12
来自于隧道工程
只看楼主

区间隧道衬砌结构形式主要为为马蹄形断面,洞身衬砌分二次施工,首先进行仰拱施工,其次进行洞身二次衬砌施工,衬砌施工以不影响其它工序,确保衬砌质量为原则, 标准段洞身衬砌作业采用全液压自行式整体衬砌台车施工,非标准结构模板采用组合模板、脚手架支撑。 采用全断面模板台车地段,每环衬砌长度9m。采用拼装组合模板地段的灌注长度根据情况确定。均采用商品混凝土,泵送入模,振捣采用插入式及附着式振捣器捣固。混凝土运输:采用泵送商品混凝土送至衬砌地段。

区间隧道衬砌结构形式主要为为马蹄形断面,洞身衬砌分二次施工,首先进行仰拱施工,其次进行洞身二次衬砌施工,衬砌施工以不影响其它工序,确保衬砌质量为原则,
标准段洞身衬砌作业采用全液压自行式整体衬砌台车施工,非标准结构模板采用组合模板、脚手架支撑。
采用全断面模板台车地段,每环衬砌长度9m。采用拼装组合模板地段的灌注长度根据情况确定。均采用商品混凝土,泵送入模,振捣采用插入式及附着式振捣器捣固。混凝土运输:采用泵送商品混凝土送至衬砌地段。
(1)仰拱施工
1)轨道桥的安装
区间隧道采用小型翻斗车无轨运输,进行仰拱及其防水层施工时,需要一定的空间,加之混凝土需要一定强度,才能在上面铺轨通过车辆,为保持连续施工需要,需将施工段轨道架起一定高度,架起施工采用轨道桥,轨道桥结构型式详见图9-63:“轨道桥结构图”。
轨道桥长12m、高0.25m,上承式简支梁结构,净跨度10m,其上铺设行车桥面,可沿中线移动,后端支在已浇筑的仰拱上。下面填橡胶垫,对仰拱混凝土面进行保护,前进端支承在方木垛上,移动时用卷扬机牵引,桥下预留的空间能满足仰拱及其防水层施工。
2)仰拱钢筋绑扎
仰拱钢筋在防水层安装后进行,绑扎时对防水层采取保护措施,确保钢筋不穿破防水层。钢筋绑扎时要求轻拿轻放,钢筋两端头加塑料套管,不允许穿带钉鞋作业。施工顺序为:先绑扎底层钢筋,底层钢筋下设混凝土垫块控制保护层厚度。然后安设架立钢筋绑扎顶层钢筋。架立筋疏密均匀,保证符合设计要求,架立筋底层垫橡胶垫,混凝土浇筑到该位置时抽掉。底板钢筋绑扎牢固可靠,尽量避免电焊。
3)仰拱混凝土灌注
混凝土浇筑前,仰拱底部清理干净,经监理工程师检查合格后进行浇筑。混凝土浇筑采用泵送商品混凝土从前到后一次浇筑成型,人工摊铺,振捣器捣固,初凝之前抹平压光。为保证仰拱曲率,采用纵向挂五道线绳来控制。仰拱施工工艺流程见图9-64所示。
(2)隧道衬砌施工
1)隧道衬砌工艺流程
2)隧道衬砌施工步骤
① 准备工作:首先全面检查隧道中线、高程、断面净空尺寸,各项尺寸全部满足设计要求:其次按防水卷材铺设条件要求对喷射混凝土基面进行处理,对基面有明流水处要用水泥砂浆封堵或排水管引排;检查混凝土的输送设备和衬砌模板台车。
② 防水层铺设
③ 钢筋工程
隧道钢筋连接采用单面搭接焊接,焊缝长度≥10d。尽量减少现场焊接,现场焊接应在防水板上面加垫木板或石棉板隔热层,以免防水板被烧坏;钢筋与模板间设足够数量和强度的混凝土垫块,确保钢筋的保护层厚度。
a、钢筋的连接及安装
为保证钢筋接头的连接质量,并基于保护防水层的考虑,钢筋接头尽可能地安排在加工场内连接;对于必须在现场连接的,采用单面搭接焊接。钢筋连接应按规定抽取钢筋焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规范的规定。
钢筋的接头设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点位置大于10d。
受力钢筋焊接时,设在同一构件内的接头要相互错开。在任一焊接接头中心至长度为35d且不小于500mm的区段内,同一根钢筋不得有两个接头;若该区段在受拉区内,接头的受力面积占受力钢筋总截面积不超过50%。
焊接接头距钢筋弯折处,不应小于钢筋直径的10倍,且不位于构件的最大弯矩。
绑扎接头保证搭接长度不小于35d,搭接时,中间和两端共绑扎三处,并必须单独绑扎后,再和交叉钢筋绑扎。绑扎接头受拉区不超过25%。


co1425950566476
2015年04月23日 11:38:48
2楼
b、钢筋安装的技术措施
安装钢筋前,要求工地技术主管对施工操作人员进行书面技术交底,进行现场放样。施工前要由质检员对钢筋进行抽检,特别是对钢筋搭接点、节点部位作重点检查,发现问题,及时整改。
在钢筋安装过程中,对复杂节点部位,要求研究逐根钢筋穿抽就位的顺序,并要注意核对支模的先后顺序,减少返工。
暗挖曲面钢筋的安装
初支钢格栅必须经过焊接质量、弯曲成型尺寸检查合格后方能使用。架立时通过多点控制架立高度和净空,尺寸满足规范要求。每片钢筋格栅接点及相邻格栅纵向必须通过螺栓或焊接连接牢固。
二衬曲面钢筋外层钢筋通过焊接制安后,每5m悬吊中线,在此中线截面依据不同高度量测宽度,量测点均匀分布不少于6点,依此量测宽度制作不同高度的撑角,达到控制内层钢筋保护层。
浇筑混凝土时,必须经专人值班,发现钢筋移位或松脱及时纠正。
c、钢筋安装质量检查控制标准
钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格必须符合设计要求。
钢筋安装位置允许偏差和检验方法如下表9-26所示。
表9-26 钢筋安装位置允许偏差和检验方法
④拱墙模板台车定位
a、模板台车构造
正洞拱墙混凝土浇注采用全液压自行式钢模板台车,长度9m。台车的拱模、侧模、底模均采用液压缸伸缩整个模板,以适用正洞直线和曲线不同断面。为保证台车面板和内支撑系统的强度和刚度,台车面板采用厚度为30px的钢板,台车拱模纵梁及行走纵梁上设置活动钢支撑,以防止台车上浮及向内位移,台车的行走钢轨采用24kg/m标准轨,行走速度6m~8m/分钟,电机电源为380V/50HZ,台车的制动设卡轨钳。二衬台车构造图见图9-66。
模板台车上设置纵向三组、环向五排共9个灌注窗口。拱顶的三个灌注口设置灌注管以便于和混凝土输送管连接,其余灌注口采用活动盖板,可灵活打开或关闭,既可作灌注口又可作振捣口和观察口使用。所有灌注口和台车联接处要作加强处理,和台车的接缝要严密,确保二次衬砌成形效果。在模板台车上墙脚上方1m处设置附着式平板振动器,数量为6台,适当微振捣,增加该处的混凝土密实度。区间隧道模板台车支撑立面图见图9-67。
b、台车定位
在仰拱或隧底回填混凝土达到设计强度后,在洞内组装轨行式模板台车,同时进行隧道净空测量,放出中线及控制标高点。台车组装好后,进入已放线的隧道区段,首先对中,然后按设计参数调整高度和宽度,满足净空要求。台车设计、制造时,已考虑曲线加宽问题。进入曲线地段后,调整台车支撑系统的液压丝杆,按设计净空调高调宽。台车调整好后必须经监理复查合格后方可进行混凝土灌筑。
⑤ 混凝土施工
二次衬砌采用商品混凝土,每次灌注前一天下达灌注计划,灌注前45min通知生产厂家。本工程混凝土抗渗等级为P10,要求混凝土具有耐久、抗裂、抗渗和抗冻要求。在混凝土原材料、外加剂的选择、配合比设计上对混凝土供应商进行监督和控制,严格按试验规程对混凝土各项性能进行抽检。混凝土灌注完后按要求进行撒水或覆盖养护。
a、混凝土运输
混凝土由搅拌运输车运输到施工现场。在运输途中,混凝土搅拌筒应始终不停地作慢速转动,从而使筒内的混凝土拌合物可连续得到搅动,以保证混凝土通过长途运输后,仍不致产生离析、分层等现象。对运至现场的混凝土在浇筑前进行坍落度检测,保证施工所必须的稠度,对于不符合要求的混凝土坚决退回。
b、混凝土灌注
拱墙混凝土为钢筋混凝土,采用商品混凝土施工,混凝土搅拌车运至施工现场,由混凝土泵泵送至工作面浇筑。二次衬砌施工应在围岩和初支变形基本稳定期间进行,混凝土浇注施工应严格按照顺序进行,采用附着式平板振动器和人工用插入式振捣器充分振捣。两侧边墙对称分层灌注,每层灌筑高度不超过1000px,浇注到墙、拱交接处停1h~1.5h,待边墙混凝土下沉稳定后,再灌注拱部混凝土。每层的浇注顺序应从混凝土已施工端开始,以保证混凝土施工缝的接缝质量和便于排气。混凝土灌注过程中应始终有技术人员和有经验的技术工人现场值班,经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发现有变形、位移时,立即停止浇筑,并在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。
混凝土应连续浇筑,因故必须间歇时,其允许间歇时间应根据试验确定。超过允许间歇时间时应按施工缝处理。
二衬混凝土灌注时预埋二次衬砌背后回填注浆管,注浆管采用φ32钢管,L=0.8m,每环3根,纵向间距4m;双连拱隧道每环6根纵向间距4m,梅花型布置。
c、施工缝及变形缝的处理
分次浇注混凝土时,必须在原浇注的混凝土达到规定的强度要求后,方可再进行混凝土浇注。
在原混凝土表面再次进行混凝土浇注前,应清除原混凝土表面的浮浆及脆弱表面层,对混凝土表面进行凿毛,露出粗骨料,使其表面呈凹凸不平状。
用高压水冲洗表面,彻底清扫原混凝土表面的泥土,松散骨料及杂物,让混凝土表面充分吸水、润湿。
施工缝、变形缝的防水板和止水带安装应顺直、密贴,安装位置和方法正确。混凝土浇注前应对其有无破、位置是否正确等进行严格检查,在符合要求后方可进行混凝土浇注。
混凝土浇注时,对接缝处适当地进行重覆振捣,使其密贴,同时应采取措施防止防水板及止水带的位移和破损。
d、混凝土拆模养护
混凝土模板拆除应根据不同结构部位模板的受力情况及其对混凝土强度的要求,分期、分批拆除。二衬混凝土强度达到2.5MPa后方可拆除模板,拆除模板应尽量避免在混凝土散热高峰期进行,严禁未经监理工程师同意提前脱模,避免因模板拆除过早引发结构裂纹,脱模时不得损伤混凝土。拆模后混凝土应立即养护,采用专人洒水,养护时间不少于14d。
⑥二衬背后回填注浆施工
严格执行初支、二衬背后压浆的施工工艺。二衬回填注浆施工应在衬砌混凝土强度达到设计强度100%后进行。
回填灌浆施工时自较低的一端开始,向较高的一端推进,按先灌注高程较低孔后灌注高程较高孔的顺序进行。如遇其它孔窜浆或跑浆,则待窜浆或跑浆孔流出浆液浓度与灌浆孔灌浆浓度基本一致时堵塞。灌浆结束后,先关闭孔口闸阀再停灌浆泵,采用膨胀水泥对注浆孔进行密实封堵。