菜鸟请教:消火栓用消防泵是否必须要有消防联动控制
god_young001
god_young001 Lv.12
2015年03月04日 12:46:16
只看楼主

本帖最后由 高天问 于 2015-3-4 13:26 编辑 如题 本人菜鸟希望前辈们不吝指教

本帖最后由 高天问 于 2015-3-4 13:26 编辑

如题 本人菜鸟希望前辈们不吝指教
god_young001
2015年03月04日 13:27:49
2楼
只有手动控制可以吗
回复
呆呆123
2015年03月04日 15:18:49
3楼
建筑物内,无自动报警时,可以由消火栓按钮直接启动
回复
god_young001
2015年03月04日 15:37:32
4楼
呆呆123 发表于 2015-3-4 15:18 建筑物内,无自动报警时,可以由消火栓按钮直接启动哦 知道了 谢谢指教
回复
mls米老鼠66
2015年03月04日 15:56:21
5楼
不全,有点偏,要看服务区域内有无消防控制室
回复
mxl0996
2015年03月04日 18:01:24
6楼
可以硬线直启
回复

相关推荐