关于消防泵联动控制启动线的问题
wodebabamamagege
2012年10月31日 13:23:11
只看楼主

我主要想知道我的线选对了吗?这栋楼没有做消防报警联动控制系统,就是想加在消防控制室能控制消防笨的启停!我的线如果不对,如何选!谢谢!

我主要想知道我的线选对了吗?这栋楼没有做消防报警联动控制系统,就是想加在消防控制室能控制消防笨的启停!
我的线如果不对,如何选!谢谢!

QQ截图20121031131926.png

答复是否
2012年10月31日 14:45:59
2楼
没做自动报警 你和什么联动啊?想不通
回复
wodebabamamagege
2012年10月31日 15:53:24
3楼
我就想知道从消防泵控制室引来的消防泵启停线怎么选,我的这样可以吗?
回复
jingqianyi
2012年10月31日 18:25:50
4楼
可以,只是在楼上开,在控制室停。但你楼下到控制室只有二条线,楼上就没有必要用线
回复
wodebabamamagege
2012年11月01日 16:52:53
5楼
那如何连线才可以做到控制室启停。我需要在哪里改动呢?
回复
番茄0号
2012年11月02日 08:56:13
6楼
应该是4芯线吧,2根提供24V电源,2根用于启动控制,消防按钮还带报警需要电源。
回复
混在电气
2012年11月02日 09:24:43
7楼
消防控制室内的起停线引自消防泵的控制箱内,和消火栓内的起泵线是两回事。
回复
zzhspeed
2012年11月02日 10:51:26
8楼
没有火灾报警系统就没有消防控制室,没有消防控制室自然就不需要引直控线路到消控室了。
这种情况直接将消火栓按钮线路直接引至水泵房的水泵控制箱就行了,不需要其他控制线路,也不需要引到什么室。消火栓线路采用ZRKVV-4x1.5就可以了,必须用耐火线缆。
回复
wsrocketage
2012年11月02日 15:01:08
9楼
ksjflk;asfjsalfjslfkjsjkl
回复
julanbing
2012年11月04日 13:23:19
10楼
这样的话 是对的。
回复
julanbing
2012年11月04日 13:23:44
11楼

楼上说的对,直接引到水泵控制箱就行了。
回复